计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[光谱/光度] 请教,751GW分光光度计的问题

[复制链接]
淡如水 发表于 2010-9-9 21:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

一台上海分析仪器厂的751GW紫外-可见分光光度计,用蓝敏管时暗电流有20%多(透射比),调不到零,打开光门和狭缝,光电流也没什么变化,调不到100%625nm以上用红敏管时,暗电流可以调零,光电流有时可以调100%,有时会显示1999,调不过来。


请问,以上情况能否确认是蓝敏光电管的问题。一只光电管要500多,如果让用户买过来换了又发现不是这问题,有点不好交待。
青衣刀马旦 发表于 2010-9-10 12:22:12 | 显示全部楼层
可能是操作问题,对照说明书做一遍试一下
abdong 发表于 2010-9-10 20:26:00 | 显示全部楼层
做计量不一定要帮客户修仪器啊,送厂家建议的附近维修点修理就好了,省不少麻烦,如果说你们就是修这的,那就修修看呗。
xueting36 发表于 2010-9-13 17:25:43 | 显示全部楼层
回复 1# 淡如水


    把选择光电管的拉杆拉到一半的位置观察仪器的零点是否稳定,如果稳定说明放大器部分没问题;如果拉杆全部拉出选择红敏管,看100%调节是否正常,如果正常,那肯定是兰敏管坏了,更换兰敏管后肯定就能正常工作。
hzyace 发表于 2010-9-18 10:09:55 | 显示全部楼层
适当调节一下放大倍数旋钮。一般有五档,调到二档一般就可以了。
谈国民 发表于 2010-9-26 15:48:15 | 显示全部楼层
回复 1# 淡如水

这肯定是光电管的问题,我修理过多次例似故障。你记住:只要暗电流大于15%,肯定是光电管的问题。
青衣刀马旦 发表于 2010-9-27 21:09:28 | 显示全部楼层
可是我以前不会用的时候,调满度的时候出现过1999,然后叫使用人员来操作,就好了
青衣刀马旦 发表于 2010-9-27 21:10:06 | 显示全部楼层
可是我以前不会用的时候,调满度的时候出现过1999,然后叫使用人员来操作,就好了
xyb88 发表于 2010-9-28 15:28:17 | 显示全部楼层
回复 1# 淡如水


你说的这种情况,蓝敏管坏的可能性较大,因为红敏管操作时正常,已经说明放大器没有问题,500元该换也要换啊,可以把情况和顾客说清楚,由他们确定是否更换。
谈国民 发表于 2010-9-28 17:04:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 谈国民 于 2010-9-28 17:05 编辑

绝对是蓝敏管坏了!你尽管换。不会错的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2025-5-3 21:57

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表