yuandongjl 发表于 2010-9-27 07:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位师傅,前辈
流量二次仪表有检定的必要吗?
如果检定,依据的检定规程是什么?
谢谢
cqyork 发表于 2010-9-27 11:39:09 | 显示全部楼层
肯定是有必要的
曈昽 发表于 2010-9-27 14:12:07 | 显示全部楼层
流量积算仪和变送器都有规程    自己在论坛搜索一下
zhoujidai 发表于 2010-9-27 14:28:23 | 显示全部楼层
流量测量准确与否,与流量积算仪关系很大,流量积算仪必须要进行检定,其检定规程为JJG1003-2005《流量积算仪》。
 楼主| yuandongjl 发表于 2010-9-27 19:03:54 | 显示全部楼层
如果不是流量积算仪呢?
比如说F&B 生产的流量二次仪表!
zhoujidai 发表于 2010-9-28 11:24:46 | 显示全部楼层
回复 5# yuandongjl
流量二次仪表不是流量积算仪是什么?不管外观、型号、生产厂家如何,只有是显示并累计流量就是流量积算仪。
至于流量计的一些配套装置,如温、压补偿的压力、温度变送器(JJG882-2004;JJF1183-2007)、显示仪表(JJG617-96)、热电阻(JJG 229-1998 )等都有各自的检定规程,按照规程进行检定就可以了。
froger 发表于 2010-10-6 08:30:52 | 显示全部楼层
有是有,但是更为主要的是一次仪表