tom.cheng 发表于 2010-10-19 15:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司外审的时候,提到关于生产设备校准的问题,不知是否需要纳入管控范围内,例如:一台注塑机,有压力、温度等参数显示在控制屏幕上,老师就提出我们怎么知道这些参数是准确的,这些参数也确实是影响产品生产过程中质量的,这就有难题了?
zhoujidai 发表于 2010-10-20 16:56:26 | 显示全部楼层
生产设备上的温度、压力这些参数是要进行校准的,对一次检测元件要校准,对显示也要校准,分开进行或整体校准也可以。
一凡 发表于 2010-10-21 19:39:39 | 显示全部楼层
最好进行系统校准。
nana 发表于 2010-10-22 09:33:06 | 显示全部楼层
设备上的表类要看是不是对你的产品质量有影响,有的就算外审人不说也应该校准的,不然产品生产出来有问题那就是企业自己的损失了,但也有一些是C类的,这样的应该就不用校准了.
GUOZUHAO 发表于 2010-11-19 08:44:42 | 显示全部楼层
对于C类的如压力表,温度表你可以进行内校,也有规程的。
feipangpang 发表于 2010-11-30 10:33:35 | 显示全部楼层
但从设备上折仪表很麻烦
zhilingbaozhen 发表于 2010-11-30 15:22:30 | 显示全部楼层
可以要求检定部门到现场校准,