计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[电气安全] 接地测试的问题

[复制链接]
李逍遥 发表于 2011-1-29 16:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手两个接地方面的问题:
1、实验室接地测试方法(即:距离接地桩20m、40m各打一桩的测试)是依据那个规程或标准啊?
2、高层建筑的实验室也是依据这种方法测试接地吗?(这样的话,接地电阻测试仪提供的测试线长度很可能不够长啊!)
 楼主| 李逍遥 发表于 2011-2-24 21:19:19 | 显示全部楼层
怎么没有高手回答这个问题啊?
 楼主| 李逍遥 发表于 2011-3-2 20:54:48 | 显示全部楼层
回答一个问题也可以啊!
王大鹏 发表于 2013-6-30 13:10:27 | 显示全部楼层
用发展的观点看待发展中遇到的问题。
jence 发表于 2013-6-30 15:21:01 | 显示全部楼层
问题1, DL  408—91电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)
问题2:我认为这里的距离应该是指建筑接地入地点的距离,所以跟你打桩要多长线没多大关系,我们在实际应用中,如果接地引线太长,肯定对接地电阻有影响,所以设计接地的时候必须考虑
刘国琨 发表于 2013-8-3 16:08:39 | 显示全部楼层
接地电阻,又叫大地电阻,是指接大地的接地桩与“大地”的电阻。由于无法找到“大地”的另一端,只好借助另外打桩,二桩,三桩,加上原来的接地桩,有三桩法,或四桩法。校准接地电阻测量仪、接地电阻表、大地电阻测量仪就是用电阻箱验证测量值。由于一般电流较大,100mA--800mA,有时是交流测量,需要特殊的电阻箱。就是用能承受大电流,800mA以下,甚至是交流的电阻箱。
一般引线长短不影响测量准确度。接地电阻表检定规程中辅助电阻增加至2000Ω,影响量要小于仪器准确度等级。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-5-19 06:49

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表