计量论坛

 找回密码
 成为会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 32733|回复: 31

[电气安全] 接地电阻测试仪怎么校准

  [复制链接]
发表于 2011-4-18 20:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

立刻注册计量论坛 交流工作中的点滴

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
最近公司买了一台接地电阻测试仪这个东西怎么校准呢,我司有标准电阻箱。可以用来校准吗?
发表于 2011-4-19 08:35:11 | 显示全部楼层
接地电阻表还是接地电阻测试仪。如果测试仪的话用专用的接地电阻箱,普通电阻箱承受不了大电流的。
 楼主| 发表于 2011-4-19 11:45:45 | 显示全部楼层
回复 2# yyy112082

接地电阻测试仪,感謝!
发表于 2011-4-19 22:35:44 | 显示全部楼层
接地电阻测试仪有专门的 JJG检定规程,也有专业的检定设备可买,建议上网搜一下即可,要求不高的话,自己校准也可以,买定值电阻,一般选0.1,0.5,0.01,等规格,根据实际量程需要,准确度在1%或0.5%,能负载25A电流,再用一台数字万用表,在直流电压在0.5%以上,用欧姆定律方式进行。
发表于 2011-4-20 19:20:52 | 显示全部楼层
接地电阻仪的校准不用标准电阻箱,校准的方法相关的规程上有好几种。详见   JJG 984-2004 接地导通测试仪
发表于 2011-4-21 22:30:41 | 显示全部楼层
接地电阻表还是接地电阻测试仪。如果测试仪的话用专用的接地电阻箱,普通电阻箱承受不了大电流的。 ...
yyy112082 发表于 2011-4-19 08:35



同意。个人认为,首先明确接地电组表或接地电阻测试仪的最大工作电流是否超过了现有标准电阻箱的最大承载电流值。否,则采用四线测量,进行校准。也可以采用标准电阻,标准电阻的承载电流很大,例如,0.01Ω的标准电阻,最大电流为30A。
发表于 2011-5-5 11:12:32 | 显示全部楼层
用MJZ-25接地导通电阻测试仪检定装置就可以检了,您可以送到当地计量院所去检。
发表于 2011-5-5 13:55:06 | 显示全部楼层
不可以。要用到接地电阻测试仪校准装置,是用来校准接地电阻测试仪的。
发表于 2011-5-19 11:26:01 | 显示全部楼层
接地电阻测试仪,是大电流,小电阻,用普通的电阻箱是检不了的。
发表于 2011-7-5 10:20:12 | 显示全部楼层
接地电阻和接地导通测试仪有不同的规程  接地电阻表一般用电阻箱就可以了·  接地导通的话要大功率的电阻或者及接地导通标准装置
发表于 2011-7-7 15:32:34 | 显示全部楼层
是接地导通电阻测试仪还是接地电阻表,前者要用接地导通电阻测试仪检定装置,后者是国家强制检定项目最好外检
发表于 2011-7-7 20:41:18 | 显示全部楼层
回复 1# yisongbai


   接地电阻测试仪用可以承受大电流的电阻箱来检定或者校准,测试的最大阻值是600mΩ吧?一般要求标准电阻箱能承受30A的最大电流才行,你送到当地的计量部门,一般都可以检的。详细的参考JJG984-
发表于 2013-6-28 16:05:42 | 显示全部楼层
接地电阻表或接地电阻测量仪:
依据 JJG 366-2004 接地电阻表 检定规程
接地导通电阻测试仪:
依据 JJG 984-2004 接地导通电阻测试仪 检定规程
发表于 2013-6-30 15:22:20 | 显示全部楼层
支持楼上的,现在很多企业分不清楚接地电阻测试仪和接地导通测试仪
发表于 2013-7-8 14:20:02 | 显示全部楼层
接地电阻测试仪和接地电阻表,难道不是同一个东西?
发表于 2013-7-17 16:26:34 | 显示全部楼层
用模拟交直流电阻箱来校准,电流可以到30A
发表于 2013-8-2 09:30:50 | 显示全部楼层
如果数量不多从成本考虑,建议还是外校。
发表于 2013-8-3 14:51:49 | 显示全部楼层
接地电阻和接地导通电阻是完全不同的两种测试项目。
接地电阻,又叫大地电阻,是指接大地的接地桩与“大地”的电阻。由于无法找到“大地”的另一端,只好借助另外打桩,二桩,三桩,加上原来的接地桩,有三桩法,或四桩法。校准接地电阻测量仪、接地电阻表、大地电阻测量仪就是用电阻箱验证测量值。由于一般电流较大,100mA--800mA,有时是交流测量,需要特殊的电阻箱。就是用能承受大电流,800mA以下,甚至是交流的电阻箱。
接地导通电阻,是指金属机壳外露部分与电源线插座地线端的电阻,要求小于0.1欧姆。测量电流应与电源线一直,一般为 10A,15A,最大可达40A以上,大于30A的都是特殊设备。需要用大于0.1欧姆,小于0.1欧姆的电阻来验证测量准确度。至于究竟多达多小,由实际仪器决定。这样的电阻箱是没有的,只能用一个个单支大功率电阻,或者是电子式模拟的电阻。
发表于 2014-7-29 15:08:37 | 显示全部楼层
接地电阻测试仪可以用LJDB-2接地电阻表检定装置检测,接地导通电阻测试仪可以用MJZ-60模拟交直流标准电阻器检测,详询18064005625
发表于 2016-4-28 16:44:48 | 显示全部楼层
接地电阻测试仪和接地导通电阻测试仪是2种不同的仪器,市场上的在用的测仪器接地电阻的接地电阻测试仪,实际上是接地导通电阻测试仪。
发表于 2016-5-3 21:45:19 | 显示全部楼层
你家电阻箱还好吧?接地分接地导通电阻测试仪和接地电阻测试仪两种,前者一般有4个输出口,两大两小,大的能输出30A一下电流,是测试用电器是否具有良好的接地导通性,在大电流情况下是否能安全接地用的;后者一般常见的型号交ZC-8,是测试楼宇或者系统接地点接地是否良好用的!
发表于 2016-10-8 16:51:36 | 显示全部楼层
不可以,推荐长沙天恒测控的TD1250接地导通电阻测试仪检定装置,我们使用,蛮好的
发表于 2017-5-12 11:08:16 | 显示全部楼层
接地电阻测试仪和接地导通电阻测试仪是两码事!首先要区分是那种仪器。单纯的接地电阻测试仪一般的低阻箱就够用,要是接地导通电阻测试的话电阻箱的耐电流要大于或等于25A。
发表于 2017-10-30 13:57:05 | 显示全部楼层
bg3tfp 发表于 2017-5-12 11:08
接地电阻测试仪和接地导通电阻测试仪是两码事!首先要区分是那种仪器。单纯的接地电阻测试仪一般的低阻箱就 ...

ZC-8型接地电阻表,最大值1K欧的,我用2K欧的电阻箱标准,可以测量吗,会把我的那个电阻箱烧坏吗
发表于 2017-10-30 13:57:28 | 显示全部楼层
bg3tfp 发表于 2017-5-12 11:08
接地电阻测试仪和接地导通电阻测试仪是两码事!首先要区分是那种仪器。单纯的接地电阻测试仪一般的低阻箱就 ...

ZC-8型接地电阻表,最大值1K欧的,我用2K欧的电阻箱标准,可以测量吗,会把我的那个电阻箱烧坏吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-4-26 23:41 , Processed in 0.054393 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表