计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[温度(热电偶/热电阻/膨胀)] 急啊,公司的老古董了,热电偶的零位器,请教怎么使用

[复制链接]
yyy112082 发表于 2011-5-26 15:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 yyy112082 于 2011-5-26 15:54 编辑

上图真像 ,这个仪器很早买的,一直没用 。今天领导说要使用,不知道吃啥兴奋剂了。说明书都没有叫我怎么知道啊 。有谁知道怎么接线的么,或者有接线图的,拜托发一下,江湖救急啊。、

DSCN2859.JPG
背面图

DSCN2861.JPG 正面图

DSCN2858.JPG

俯视图
 楼主| yyy112082 发表于 2011-5-26 15:56:23 | 显示全部楼层
制造商是KOMATSU,型号是ZA-10XX,图片可以放大看,很清楚的。上面有一堆接线柱,确实无从下手,急啊!!!
cinjcx 发表于 2011-5-26 18:05:55 | 显示全部楼层
如果没有猜错的话,这个零位器可以接5种类型的热电偶,1,2为R型,3,4为J型,5,6为E型,7,8为K型,9,10为T型,以K型为例检定K型的仪表,标准器的信号接左边7#或者8#任意一对端子,红色为正,黑色为负,右边对应的端子引线接出接被检仪表,检定的时候就不再需要考虑室温,可以直接输入冷端为0度时所对应的标准信号.
hingoh 发表于 2011-5-26 21:16:59 | 显示全部楼层
好大的冷端补偿
WUTY 发表于 2011-6-1 00:29:44 | 显示全部楼层
回复 4# hingoh


    这是一个冷端补偿用的0度恒温器,用来代替冰瓶。也就是说不用把热电偶(或补偿导线)与铜导线焊接了,分别接输入和输出即可,当然要先通电恒温到0度。严格来说其内部也使用了补偿导线,因此各通道要对应分度号使用,有可能各通道不全一样,也有可能全为一个分度。建议检后再用。不过就全国范围来说,没有几家会检哟!    :D
1017534335 发表于 2011-6-19 19:13:20 | 显示全部楼层
第一次见识此物
zhoujidai 发表于 2011-6-20 09:05:54 | 显示全部楼层
完全赞同3楼的说法~~~~
 楼主| yyy112082 发表于 2011-6-20 13:21:35 | 显示全部楼层
唉,这东西应该用什么检测啊
zhouyanhua 发表于 2012-1-14 22:05:24 | 显示全部楼层
还不如用个冰槽来得简单呀.每一次见这东西呀.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2025-7-20 01:53

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表