请教各位高手,关于CNAS扩项的,“交流电能表现场校准”

[复制链接]
weianya 发表于 2011-5-30 20:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于cnas扩项,“交流电能表现场校准”此项目能通过CNAS认可吗?规程是JJF1055-1997,之前我们单位有类似的项目:单相电能表,三相电能表.......,有必要建此项目吗?补充一点:电能表现场校验仪我们早有配置
myf19831224 发表于 2013-3-20 10:06:36 | 显示全部楼层
请问大家,怎么建标的呢,有资料的话能发分给我吗?急需哦
刘彦刚 发表于 2013-3-20 12:14:55 | 显示全部楼层
关于CNAS扩项,“交流电能表现场校准”此项目能通过CNAS认可吗?规程是JJF1055-1997,之前我们单位有类似的 ...
weianya 发表于 2011-5-30 20:08



    JJF1055-1997好象早在2007年就被终止使用了,因为该块业务虽然没有什么经济效益,但社会效益还是很大的。我在该方面做了不少工作,不管是用电方,还是供电方,遇到问题都会委托我所。就是供电方遇到用户有凝问时,也会请用户委托我所。我用的现校仪还是1999年买到保定新云达的,现在液晶屏都看不清了。本想买个新的,因为要投入一定资金,所以想争取合法化。向省局计量处申请编一地方规程,可领导认为这是个敏感的问题,不批我们立项。既然这样我就将该项目正式停了,也不买现校仪了。再者,自己也年纪大了,现校也不方便,更不安全。我们又没有去考高低压电工作业证,如出安全事故,可是违规操作哦!
xyb88 发表于 2013-3-24 15:11:27 | 显示全部楼层
一般来说,电能表现场校验仪不能作为建标的标准,但可以作为先期检查、判断来用,合格与否的数据要以建标的社会公用计量标准出具的才有效