计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

如何检定电流表,大家帮帮看下

[复制链接]
高姿态胡子 发表于 2011-6-3 10:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:我用山东潍坊的HG6501,如何检定一个电流表(直流,0-10A  , 垂直放, 两端电压75MV,磁电的)急需求教,谢谢了
烟酒茶 发表于 2011-6-3 14:03:31 | 显示全部楼层
电话问一下潍坊市计量所

电学室:6100540

若时间充裕,你可以去现场请示一下。

卧龙街与银枫路交界处。
 楼主| 高姿态胡子 发表于 2011-6-30 14:59:30 | 显示全部楼层
回复 2# 烟酒茶


    谢谢
红山石 发表于 2011-7-2 18:19:38 | 显示全部楼层
磁电式直流75MV电流表应该与分流器配合使用,其指示值是分流器两个电位端钮间的“电压”值,如果想确定该电流表指示正确与否,应将该电流表与连接分流器之间导线一起连接到标准设备上进行检定,而不能随意取两条导线连接电流表,因为75MV电流表偏转电流比较大,连接导线中的电阻产生的电压降会给检定结果带来很大的附加误差,所以,只检定表头没有实际意义,必须要考虑连接导线电阻。
   一般75MV电流表内都有一段电阻丝,通过调整电阻丝电阻,使仪表表头与连接导线的压降达到合格的要求。
ywy 发表于 2012-4-14 22:05:32 | 显示全部楼层
4#说的对,毫伏表都要考虑连接导线电阻。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-5-22 00:03

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表