计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[压力/真空] 请教一下压力传感器/变送器校准问题

[复制链接]
任我行 发表于 2011-7-27 14:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天收到客户的一些压力变送器(客户注明名称是压力变送器),输出电压为0-4.5V,请问各位高人到底是按压力变送器校准还是按压力传感器校准?
fjlyzzq@126.com 发表于 2011-7-28 16:40:57 | 显示全部楼层
传感器是能够将规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件或转换元件组成。当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器。
变送器的概念是将非标准电信号转换为标准电信号的仪器,传感器则是将物理信号转换成电信号的器件,过去常讲物理信号,现在其它信号也有了。一次仪表指现场测量仪表或基地控制仪表,二次仪表指利用一次仪表信号完成其它功能:诸如控制、显示等功能的仪表。
传感器与变送器本是热工仪表的概念。传感器是把非电物理量如温度、压力、液位、物料、气体特性等转换成电信号或把物理量如压力、液位等直接送到变送器。变送器则是把传感器采集到的微弱的电信号放大以便转送或启动控制单元。或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源。根据需要还可将模拟量变换为数字量。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。还有一种变送器不是将物理量变换成电信号,如一种锅炉水位计的“差压变送器”,也是将液位传感器里的下部的水和上部蒸汽的冷凝水通过仪表管道送到变送器的波纹管两侧,以波纹管两侧的差压带动机械放大装置用指针指示水位的一种远方仪表。当然还有把电气模拟量变换成数字量的也可以叫变送器。以上只是从概念上说明传感器和变送器的区别。
lovebeyond 发表于 2011-7-29 03:27:27 | 显示全部楼层
压力传感器和压力变送器是分开的么?不会吧! 它们是一体的,校变送器就可以了。
zzc 发表于 2011-7-29 09:16:31 | 显示全部楼层
按压力变送器校准
qmkjt 发表于 2011-8-3 20:55:22 | 显示全部楼层
压力变送器校准
ConST 发表于 2011-8-4 09:49:53 | 显示全部楼层
你好!
请按压力变送器校准。
请参考北京康斯特公司的压力检定解决方案。(点击论坛右上角广告直接进入公司网站)
欢迎致电本公司免费客服电话400-110-2211,我们公司设有专业的服务部门为客户提供技术咨询服务。
杨家将 发表于 2011-8-4 10:27:16 | 显示全部楼层
要是压力变送器的话应该是1-5V才对啊?
GZJDSB 发表于 2011-8-9 14:46:00 | 显示全部楼层
压力变送器,输出电压是不是0.5V-4.5V
五七一二 发表于 2011-9-23 07:16:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 五七一二 于 2011-9-23 07:18 编辑

传感器未经过线性化处理,往往需要接带有线性化处理电路的二次仪表。变送器经过线性化处理的,输入输出成线性的二次仪表不再需要带有相关的线性化处理电路,也就是说两者的差别就在于其线性化电路是在一次仪表还是二次仪表。传感器的输入输出量非线性打个比方如果传感器量程的十分之一对应的不是输出量的十分之一,而变送器是线性的,最大输入量的十分之一则必然对应于最大输出量的十分之一。
LLLWWW 发表于 2011-10-14 16:00:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 LLLWWW 于 2011-10-14 16:02 编辑

0-5V、0-10V、1-5V、0.5-4.5V ,这几种电压输出制式,仅仅是,比较常见而已
另外一些,仅是不常见罢了,例如,0.1 ~5.1V 、0.2 ~1.2V、0~2.5V ,0~20mA,这几种我都见过
它们内部,都有信号放大电路,因此都是变送器

不过现在,工程师越来越倾向于使用两线4~20mA制式的了
这是由于
一是两线制电流制式的抗干扰性能,往往要好于三线电压制式;
二是电流传输不存在线电阻损失,可直接传输5公里甚至更远,而电压传输数百米,干扰往往会纷至沓来;
三是两线电流制式,不会因电源接反而烧表,还易于判断线路通断,而三线电压制式,误接电源会烧表;

仪表仪器,有放大电路,并且有开放的调节机构时(例如电位器、按键、通讯命令),才能校准它
而传感器是个一次元件,例如PT100、例如应变片,我们只能测试它,想校准它?   呵呵   找不到门
jovi6635 发表于 2011-10-16 19:55:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 jovi6635 于 2011-10-16 19:56 编辑

压力变送器常见的一般为4-20mA,外观和压力传感器区别也很大,很多都是一端为电插头一端为压力接头。用现在市场上诸如DRUCK的DPI615这样的压力计检定比较方便,变送器电插座这一块根据变送器出厂的正负极信号输出及输入的显示,将其与标准器电流测量这一区域面板串联,以此得到电信号,而变送器的另一端为压力接头,与标准器的压力部分相连,通过向变送器内部输入标准压力以此来读取标准器电信号的被测值。因为变送器是经过线性处理的,因此可以均匀分布取点,并计算出各被测点的理论值。
传感器检定相对与变送器而言麻烦许多,而且传感器是非线性的,检定项目也多,计算方式貌似要用到最小二乘法,所以传感器检定本人经验尚浅。
有什么不足和不对之处望大家补充和指点。
yangfengchao 发表于 2011-10-17 10:24:16 | 显示全部楼层
只要输出了标准信号时就是变送器了(电压、电流、电容等),传感器只是一次元件不会单独工作,必须借助二次元件。现在一般都做成一体的了,就叫压力或温度一体变送器。至于输出的信号,国际上没有统一的标准,不过常见的有4-20mA,1-5V等。
yangfengchao 发表于 2011-10-17 10:24:42 | 显示全部楼层
只要输出了标准信号时就是变送器了(电压、电流、电容等),传感器只是一次元件不会单独工作,必须借助二次元件。现在一般都做成一体的了,就叫压力或温度一体变送器。至于输出的信号,国际上没有统一的标准,不过常见的有4-20mA,1-5V等。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2025-5-14 09:37

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表