请问,JJF 1055-1997 《交流电能表现场校准技术规范》还有效吗?在国家计量技术规范目录这本书里,没有此规范。不知是否已经作废。
发表于 2012-7-21 14:07:07 | 显示全部楼层
主要原因是因为在有谐波的情况下,功率、电能的标准还没有研究出来。在现场校准电能表与实验室检定校准电能表,情况大不一样!实验室定校准电能表时,电流、电压都是我们人为生成的,可以是完好的正弦波,其失真度(或说谐波含量)可以小到我们可以接受的程度;而电能表现场校准就不一样,其电流、电压(或说负荷)是真实的电流、电压(或说负荷),它们不可避免会存在失真度(或说谐波含量),有时甚至是还较大,所以电能表现场校准的标准电能表,会工作在电流、电压有失真(或说有谐波)的情况下,而有谐波的情况下,功率、电能的标准都还没有研究出来,我们怎能开展该项校准!所以,此时的JJF 1055-1997 《交流电能表现场校准技术规范》完全是没有技术支持的一纸空文,怎能不停止执行呢?
发表于 2011-8-30 23:45:13 | 显示全部楼层
回复 1# liylhl


    应该还在有效期内,好像还没有替代规范吧?
hjh1982 该用户已被删除
发表于 2011-8-31 16:46:32 | 显示全部楼层
前几年过已经过期了,一直没有新的出来。急!!
发表于 2012-7-21 09:24:42 | 显示全部楼层
前几年过已经过期了,一直没有新的出来。急!!
hjh1982 发表于 2011-8-31 16:46



    是的,新的没出来,2012版上又没把它写上。
发表于 2012-9-4 22:15:30 | 显示全部楼层
谢谢!几年没干这个活,工作中也遇到一些问题,一直不明白原因,刘彦刚同志说得很明了,是个好同志!
发表于 2012-9-12 16:29:11 | 显示全部楼层
主要原因是因为在有谐波的情况下,功率、电能的标准还没有研究出来。在现场校准电能表与实验室检定校准电能 ...
刘彦刚 发表于 2012-7-21 14:07



    那现在现场检测应当停掉!
发表于 2012-9-12 16:46:01 | 显示全部楼层
那现在现场检测应当停掉!
mol 发表于 2012-9-12 16:29



    现在现场检测只能作为初步判断,要正式出证就得拿回实验室检定。
发表于 2013-3-21 09:19:56 | 显示全部楼层
同问:JJF 1055-1997 是否有效?
查了近年的国家计量技术规范目录,没有JJF1055,应该是已经作废
刘彦刚老师的解释也很明白
只是有一点想了解一下,哪一年、在什么地方明确这本规范作废了?查不到
发表于 2013-3-21 09:20:15 | 显示全部楼层
同问:JJF 1055-1997 是否有效?
查了近年的国家计量技术规范目录,没有JJF1055,应该是已经作废
刘彦刚老师的解释也很明白
只是有一点想了解一下,哪一年、在什么地方明确这本规范作废了?查不到
发表于 2013-3-21 14:41:42 | 显示全部楼层
同问:JJF 1055-1997 是否有效?
查了近年的国家计量技术规范目录,没有JJF1055,应该是已经作废
刘彦刚老 ...
earnestjl 发表于 2013-3-21 09:20



    大概是2007年,国家局宣布终止使用的.
发表于 2013-3-22 09:59:33 | 显示全部楼层
谢谢刘老师。
发表于 2018-10-29 16:26:39 | 显示全部楼层
多谢刘老师的解释!
发表于 2018-10-29 16:31:14 | 显示全部楼层
学习了 ,做高压电气时间长计量才入门,刘老师的解释使我茅塞顿开。
发表于 2018-10-29 19:45:41 | 显示全部楼层
刘彦刚 发表于 2012-7-21 14:07
主要原因是因为在有谐波的情况下,功率、电能的标准还没有研究出来。在现场校准电能表与实验室检定校准电能 ...

有理有据,感谢分享!
发表于 2020-9-21 11:28:20 | 显示全部楼层
看了刘老师的解释,也明白了,谢谢刘老师的分享
发表于 2021-10-25 11:23:01 | 显示全部楼层
这个校准规范已经作废了
发表于 2021-11-4 15:31:06 | 显示全部楼层
刘彦刚 发表于 2012-7-21 14:07
主要原因是因为在有谐波的情况下,功率、电能的标准还没有研究出来。在现场校准电能表与实验室检定校准电能 ...

有道理,之前都还听人再说用这个规范,真是一脸懵逼
发表于 2023-3-30 16:15:21 | 显示全部楼层
感谢老师,查到了很好很有用的资料