兆欧表指针不到“无穷大”。调节电阻后能指到“无穷大”,但指针又不能指到零位。后来再好调零位,但(无穷大)又不能到位啦。请教!请教啦!
如林 发表于 2012-4-27 14:14:37 | 显示全部楼层
电阻一般情况下不会变质。请检查:1、开路电压应为额定值的(90~110)%,否则查输出端绝缘(包括保护环)、倍压整流电路、电机输出电压。2、导流丝是否变形、变质。3、平衡是否良好。4、若全量程示值均小,可适当搬动指针至允许范围内。以上都正常时,试用镊子将最上层导流丝向内板一点(因∞处偏转电流很小,调导流丝形状以增加∞处的偏转力矩。
彭五 发表于 2012-4-27 18:30:29 | 显示全部楼层
您好!您有兆欧表平衡锤为米字型的平衡方法吗?
 楼主| dsa 发表于 2012-4-28 13:21:35 | 显示全部楼层
谢谢!谢谢!谢谢!