[热工二次仪表] JJG617不理解的地方——位式控制部分 时间比例控制部分 等

[复制链接]
蓝猪 发表于 2012-5-9 16:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:JJG617中的检定项目,分为仪表指示部分,位式控制部分 时间比例控制部分,PID控制部分。
      不明白的是:是不是所有的温控表都有这些部分,
                      还是说,不同的表他的控制部分是不同的。
另外,对于一块温控表的检定,是不是这些部分都要检。
mym20 发表于 2012-5-11 11:01:15 | 显示全部楼层
仪表分为指示部分和控制部分,指示部分是每块表都有的,控制部分由于控制方式不同,又分为位式控制、时间比例控制、PID控制部分。所以控制部分是看实际情况其中三选一。
mym20 发表于 2012-5-11 11:01:32 | 显示全部楼层
仪表分为指示部分和控制部分,指示部分是每块表都有的,控制部分由于控制方式不同,又分为位式控制、时间比例控制、PID控制部分。所以控制部分是看实际情况其中三选一。
宁波哈哈 发表于 2012-5-11 12:13:46 | 显示全部楼层
一般从型号就能看出是单显示仪表还是带控制部分的,有控制部分当然也要检定的。
八阿哥万福 发表于 2020-1-11 14:24:05 | 显示全部楼层
学习学习了,的感谢大佬
shrekyang1984 发表于 2020-3-2 13:44:55 | 显示全部楼层
学习中,感谢