计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[直流电压] 检FLUKE732A需要用什么设备?

[复制链接]
hs2009 发表于 2012-7-6 11:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
8位半表指标多不能满足732A,请问各位用什么设备?
gaobingic 发表于 2012-7-9 21:50:01 | 显示全部楼层
早期的FLUKE732A其Manual中是6ppm/a,后期FLUKE对732A的指标有信心,将6ppm/a改为3ppm/a,在后期推出732B(印象中是1.5ppm/a)和四个一起的734A,指标有所提升,但对于高准确度测量还是有所欠缺,对于732A可以用Wavetek的4910固态基准(1ppm/a) 或者WU7000的7010N(或S)伏特维护系统可以直接背靠背进行传递,对于732B或者734A可以用加拿大MI测量国际的8000系统和JVS约瑟夫森超导电压矩阵(-9量级,及0.XX ppm)进行
刘国琨 发表于 2012-9-24 16:15:36 | 显示全部楼层
由于732B的稳定性很高,年指标(第一年)仅为2 ppm。一般单位都不具备检定732B的能力。要检定732B需要比732B更稳定的电压参考标准。可以有以下方式:
1. 有电压自然基准,即约瑟夫森结阵列电压基准。
2. 有多个经检定的732B。理论上,用四支732B可以减少不确定度至单支的二分之一,十六支可以减少到四分之一。
3. 用多次校准检定的732B对数值回归处理,预测732B的新值,并分析新值的不确定度。如果足够小,也可用来检定新的732B.
zsxlh 发表于 2012-10-13 07:12:45 | 显示全部楼层
回复 3# 刘国琨


    谢谢带来给我们的分享!
gaobingic 发表于 2012-11-1 10:54:09 | 显示全部楼层
LZ说的是FLUKE732A,是早期产品,后被732B和4只732B组成的734A替代了,但是性能并不非常优异,不及早期迪特郎开发的7000(7010S或7010N)福特维护系统,但是FLUKE不太推广7000系统,当然也可采用国际一级标准JJAVS
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-6-15 14:58

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表