yumiko 发表于 2012-8-16 11:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于在线检测电能表没有国家检定规程,大家参照的是什么技术依据呢?另外写这个项目的作业指导书的话,有什么值得注意的?可以参考什么材料呢?希望大家不吝指教,嘿嘿!
xiaoyao_yc 发表于 2012-8-23 10:08:18 | 显示全部楼层
JJF 1055-1997 《交流电能表现场校准技术规范》 貌似。。。
hjh1982 发表于 2013-1-9 15:55:06 | 显示全部楼层
电能表只能在实验室里检,现场只能比对。
dewbow 发表于 2013-1-14 15:55:22 | 显示全部楼层
不知道你是否不停电操作,我们开展过现场比对,有几个教训
1)效率其低,特别是小电流时;
2)安全要求极高,一定要经过电工上岗证培训,我们出过安全事故,伤了自己人不说,还导致客户生产停车
3)合法性问题,JJF1055已经作废,而且不可操作,证书问题无法解决
myf19831224 发表于 2013-3-20 10:05:13 | 显示全部楼层
请问大家,怎么建标的呢,有资料的话能发分给我吗?急需哦
bgqjm 发表于 2013-3-29 23:21:24 | 显示全部楼层
现场电能表谈不上检定,最多是个测试。
平安福 发表于 2013-4-17 10:25:36 | 显示全部楼层
回复 1# yumiko


    好像没法现场检定,首先电流就没法接