计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[温度(热电偶/热电阻/膨胀)] 这道题求解

[复制链接]
xiaoqiaoliushui 发表于 2013-1-8 14:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

k用分度号K的热电偶与其匹配的补偿导线测量温度,但在接线中把补偿导线的极性接反了,则仪表的指示      

A.
偏大  B.偏小  C.可能大,也可能小,要视具体情况而定。

请高手详解,多谢了

天蛇地鸟 发表于 2013-1-11 15:40:14 | 显示全部楼层
肯能大,也可能小!主要看补偿端得温度与测量温度之间的关系
 楼主| xiaoqiaoliushui 发表于 2013-1-12 18:00:24 | 显示全部楼层
回复 2# 天蛇地鸟


    谢谢,能再具体些吗?
温度行者 发表于 2013-1-29 14:39:23 | 显示全部楼层
2楼答案错了,正确答案是偏小,因为在热电偶回路A,B中,用补偿导线A1,B1与其连接,当接点温度分别为t,t1,t2时,回路中的热电势可表示为:EABA1B1(t,t1,t2)=EAB(t,t1)+EA1B1(t1,t2),如果补偿导线极性正确,那么
EA1B1(t1,t2)为正值;如果补偿导线极性不正确,那么EA1B1(t1,t2)为负值,即EABA1B1(t,t1,t2)值变小。示意图就略了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2025-5-12 11:01

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表