[交直流比例] 请问一般电压互感器的电压检定范围是多少?

[复制链接]
guizhou_li 发表于 2013-1-22 17:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一般电压互感器的电压检定范围是多少?
ludongning 发表于 2013-1-23 08:10:28 | 显示全部楼层
按JJG314-2010规程,0.5级及以下检80%、100%和120%三点,0.2级及以上检20%、50%、80%、100%和120%五个点,这是二次负荷为满负荷的检定,下限负荷时检20%和100%两点。
edger 发表于 2013-7-12 17:24:55 | 显示全部楼层
测量点按规程的要求来做就行了
jence 发表于 2013-7-16 20:53:53 | 显示全部楼层
规程上有规定