计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[光谱/光度] 关于CO报警器的问题

[复制链接]
爱的相对论 发表于 2013-2-28 17:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG915-2008标准规定的CO报警器的量程是0到2000ppm,但是CO致死浓度1500PPM。如何确定量程啊,各位,谢谢了。。
hanjzh 发表于 2013-3-2 16:42:05 | 显示全部楼层
下次规程修改可能改为0-1000ppm.量程仪器上有测量范围,按照仪器的范围进行标定和检定。在1500ppm环境下应该是几分钟内使人晕倒吧,长时间会死亡。以上只做参考。
规矩湾锦苑 发表于 2013-3-3 00:58:03 | 显示全部楼层
  首先,需要纠正的是PPM并不是计量单位,作为我们搞计量工作的人要向仪器使用人员大力宣传禁用PPM。一氧化碳检测报警仪的计量单位是:μmol/mol。
  第二,1500μmol/mol在仪器测量范围(0~2000)μmol/mol内,该仪器满足检测报警的测量范围要求。
  第三,CO致死浓度1500μmol/mol,但是报警设定值一定要根据安全规范要求设定报警下限值。人们可能将CO看作为有毒气体,CO报警仪用于防止相关人员CO中毒;也可能将CO看作为易燃易爆气体,CO报警仪用于防燃防爆,用于不同的用途可能报警下限设定值有不同。
  以上意见仅供参考。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
乔浩 + 2 热心回复

查看全部评分

 楼主| 爱的相对论 发表于 2013-3-4 14:37:24 | 显示全部楼层
谢谢你们的指导!
hanzhichaochen 发表于 2013-3-9 17:11:54 | 显示全部楼层
来个后话,我们对于钢厂的报警器规定下限是25μmol/mol....
zhanghui6540 发表于 2013-3-30 19:58:06 | 显示全部楼层
今年我们这儿也上这个项目,问过省院。标物450元/瓶
zhanghui6540 发表于 2013-4-8 08:59:10 | 显示全部楼层
问一下,如果检测钢厂的报警器,都需要买具体是多少浓度的3瓶标准气体(1.5倍    30%      70%)
jhjczx 发表于 2016-1-8 10:20:23 | 显示全部楼层
规矩湾锦苑 发表于 2013-3-3 00:58
  首先,需要纠正的是PPM并不是计量单位,作为我们搞计量工作的人要向仪器使用人员大力宣传禁用PPM。一氧 ...

请问μmol/mol与仪表铭牌上的ppm之间如何换算?如一氧化碳报警器铭牌上量程"0-200ppm"相当于多少“?μmol/mol”,谢谢!
flyswallow 发表于 2016-1-18 14:33:55 | 显示全部楼层
ppm即10-6mol/mol
规矩湾锦苑 发表于 2016-1-22 13:05:24 | 显示全部楼层
ppm是百万分之一的符号,如楼上所说就是10-6,词头μ表达的数字也是10-6,两者表达的数字完全相等。mol/mol是无量纲单位,量纲为1,可看作为数字1,因此百万分之一米是1微米,1ppmmol/mol=1μmol/mol,但一般不写1μmol/mol。

评分

参与人数 1金币 +4 收起 理由
乔浩 + 4 热心回复!

查看全部评分

klj5206 发表于 2016-1-22 15:17:21 | 显示全部楼层
同意楼上观点,量程和报警点不是一个概念。安全与否只要报警点设的巧当,和量程没有多大关系。不过,如果仪器是在全量程范围内校准的,测低点的时候数据可能是偏低的,但是基本影响不大。
zwsfrank 发表于 2017-2-13 22:52:31 | 显示全部楼层
灵活掌握,能涵盖低爆值和高爆值即可
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2025-5-5 14:55

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表