[交直流高电压] 请问电力网络监控仪表应该用什么检定规程检定?

[复制链接]
feyufeyu 发表于 2013-2-28 18:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问电力网络监控仪表(数字式电压电流功率电能测量)应该用什么检定规程?最近经常遇到各工矿企业用电部门送来电力网络监控仪表,可在线测量三相四线或三相三线的时时电力参数,包括电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能等参数,请问可以用JJG124-2005检定吗?如果不行应该用什么检定规程呢
满志 发表于 2013-3-16 09:03:25 | 显示全部楼层
JJG124-2005不适合检数字式表.可用这些规程:JJG315-83\JJG598-89\JJG(航天)34-99\JJG(航天)35-99,都是适用与数字式表的