计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[压力/真空] 关于压力表现场校准的问题 向大家请教

[复制链接]
wxhtbs 发表于 2013-3-13 20:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司成立了一段时间了 最近刚刚成立计量站 有很多问题就反应出来了
1.老设备上有大量的压力表 这些表拆装很麻烦
2.很难界定这些压力表是属于一般的监视监控设备 还是与安全有关的仪表
3.燃气,氧气管线上的压力表 压力变送器拆装很危险
请在工厂里 特别是冶金行业有相关经验的师傅们讲解一下
1.这些老设备上面的仪表 怎么分类 怎么管理?
2.这些压力表是去现场校准 还是要求生产线上的设备管理人员拆卸下来送到计量站统一校准?
3.对于燃气,氧气线路上面的仪表 怎么处理? 如何能保证安全?
hjperson 发表于 2013-3-13 21:26:56 | 显示全部楼层
1.我们公司都是采取拆多少就得替换安装多少压力表的。 至于分类的话,根据其使用情况,是否与工艺参数挂钩等情况考虑区分A.B.C类的。如你提及到的燃气管路,我们公司也有的,关系其可燃气体可能会泄漏引起安全事故,都全部定位A类,强制行检定的进行处理的。其他设计工艺要求的,都定位B类的。压力表指示可有可无的就直接定为C类管理,进行一次性检定的。
2.一般都要求生产线上的设备管理人员拆卸下来送到计量站统一校准的。
3.我们公司的燃气,氧气线路上的压力表都有其对应的气阀来控制的,所以只需关闭气阀,就可以进行拆卸的。不知你们公司是怎样的。