计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[辐射测温/热能] 智能温控仪的设置问题

[复制链接]
zsxawsq 发表于 2013-6-4 08:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
提问,我们在烘箱上安装了REX-C的温控仪,设置是原始设置。P比例带为30,|积分时间为240,D微分时间为60.
现在的问题是,设定温度为180,但是显示温度187,温度降到186,out灯就亮,通电加热了,温度重新升187,报警、断电。按理说应该是180度是时候就要动作的啊。
是什么问题。
急急!!!
礼匪 发表于 2013-6-4 14:07:58 | 显示全部楼层
有没有自整定呢,设一下试试
玥珖公主 发表于 2013-6-4 23:02:18 | 显示全部楼层
在控制理论上属于控制结果有“余差”或称“偏差”,还是PID参数不合适吧。如果你的仪表有自整定功能,我也建议你启动自整定功能,这样比较简单些,供参考。
xuyafeng 发表于 2013-6-7 16:29:58 | 显示全部楼层
玥珖公主 发表于 2013-6-7 18:33:32 | 显示全部楼层
打开仪表设定程序中的“自整定”功能,重启试试看。
下大雨 发表于 2013-10-30 09:26:49 | 显示全部楼层
还有是否设置了超温保护,如果设置了超温度保护温度,一旦超过设定温度,仪器就切断电源,必须重新启动电源才能开启设备。
jgb170951net 发表于 2013-11-1 10:12:45 | 显示全部楼层
可以适当调整PID参数,使之符合要求。
ylxyjb 发表于 2013-11-7 22:19:41 | 显示全部楼层
最好的办法还是启动该表的自整定功能
hblgs2004 发表于 2013-11-8 11:26:50 | 显示全部楼层
现在的智能表都有自整定功能,设定使用参数后打开自整定就OK了
非洲大侠 发表于 2013-11-14 14:27:29 | 显示全部楼层
自整定很好用 自整定是控温仪自动调整PID参数 使之达到最佳的工作状态
ssooss 发表于 2013-11-14 22:06:27 | 显示全部楼层
先联系厂家
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-5-19 06:46

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表