计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[压力/真空] 校准压力变送器及其二次仪表中 的疑问,请教各位老师了

[复制链接]
ares626fd 发表于 2014-8-4 22:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工作中遇到校准压力变送器和其二次仪表的问题,请教各位老师了。问题是这样的,对于检定合格的压力变送器及其二次仪表,配套使用时会不会犹豫二次仪表的调整值不同而产生超差的情况?如果在整体校准时按数字压力计检定规程会对其进行调整,但是分开校准时二次仪表怎么调整?在校准二次仪表时所谓的输入的电流标称值使用(4-20)mA,还是在对压力变送器检定时的对应标准压力输入的实测值
tianlove 发表于 2014-8-5 11:16:45 | 显示全部楼层
二次仪表也是可以检定的,你找一个可以输出4~20mA的信号源,输出固定的值,看二次仪表测出来的误差是多少。。。
饭特稀 发表于 2014-8-7 08:16:09 | 显示全部楼层
二次仪表就像流量积算仪一样子输入标准参数看输出,看看误差就行了哇···
热力工程师 发表于 2014-8-8 17:37:48 | 显示全部楼层
校准二次仪表应该输入标称电流值吧
zhoujidai 发表于 2014-8-9 09:52:54 | 显示全部楼层
压力变送器与二次仪表分开进行检定,最好不要进行整体校准,整体校准时,当出现超差情况时,不能确定是变送器或二次仪表引起的,此时调整了合格的仪表使整体误差满足要求,而实际使用的变送器或二次仪表都是超差的,这样变送器与二次仪表都不具有了互换性。
检定依据的规程为JJG882-2004《压力变送器检定规程》;JJG617-96数字温度指示调节仪检定规程。
检定使用的标准装置误差远远小于被检仪表,检定合格后整体使用是不会超差的。
hnmickey 发表于 2014-8-11 16:53:16 | 显示全部楼层
变送器一般都无法调修,超差时只有调整二次仪表的系数,才可以将整体误差控制在合格范围,故建议配套检定并固定使用。
linieo 发表于 2014-8-19 19:59:36 | 显示全部楼层
二次仪表作为显示部分,输出标准电流看显示就行
piaopingke 发表于 2014-8-19 22:30:10 | 显示全部楼层
回复 6# hnmickey
接触过的压力变送器,都有调整装置,不能调的还真少见。
wangxupd 发表于 2014-8-24 22:09:14 | 显示全部楼层
同意,不少都是可以调整的。。。
zyers 发表于 2014-8-26 11:46:23 | 显示全部楼层
谢谢!!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2025-5-9 11:43

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表