solarup 发表于 2014-9-2 09:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定用台子一向接的三相四线电能表,三相三线的少一线,少的是哪条线啊?原则上如何接入??谢谢
hjh1982 发表于 2014-9-3 16:27:32 | 显示全部楼层
电压不用接零线,电流不用紧B相螺丝。
bryai 发表于 2014-9-3 18:30:19 | 显示全部楼层
B相电流不接,零线不接~
xuwenl 发表于 2014-9-9 17:10:34 | 显示全部楼层
回复 1# solarup
        印象里规程后面应该附接线图的,难道新规程修订后没有了?
 楼主| solarup 发表于 2014-9-10 09:02:04 | 显示全部楼层
谢谢各位。
 楼主| solarup 发表于 2014-9-10 09:02:32 | 显示全部楼层
回复  solarup
        印象里规程后面应该附接线图的,难道新规程修订后没有了? ...
xuwenl 发表于 2014-9-9 17:10



   一般表围子上面有,但是有些时候看不懂
铁路供电 发表于 2015-5-8 16:01:12 | 显示全部楼层
表盖上有接线图,不会看不懂吧???????
gao0351 发表于 2015-5-8 23:55:37 | 显示全部楼层
在测三相三线电能表时,仪器的Ua、Uc、COM(三相三线测量时B相电压必须接到电压端子的公共端COM)电压端子分别接入所测电能表Ua、Uc、Ub,仪器A、C相电流端接入电能表Ia、Ic,脉冲输入装置接入电能表光电插座。