[交直流比例] 请教电流电压互感器下限负荷是怎么确定的?

[复制链接]
jswee 发表于 2014-9-27 20:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般互感器铭牌上标注有额定负荷,电流和电压互感器下限负荷没有标,一般是怎么规定的呀?求解。谢谢。
mrshgq 发表于 2014-9-27 22:40:26 | 显示全部楼层
规程上有的,一般为四分之一。不低于2.5VA
ludongning 发表于 2014-11-27 09:31:22 | 显示全部楼层
额定负荷的四分之一,电流互感器最小不低于1.25VA。
奔跑的张飞 发表于 2015-2-6 00:35:34 | 显示全部楼层
按1021规程的电力互感器的话 没有标明的按3.75VA 按313规程的话 是2.5VA