计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[压力] YYT2000倾斜式微压计换玻璃管问题

[复制链接]
黑嘿小哥 发表于 2014-12-12 17:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,单位微压计玻璃管坏了,换了根新的,但是使用中发现,测量的压力比真实值小80--100Pa,管子两端密封没有问题,酒精密度没有按照标准的0.81g/cm^3,这个影响应该不是很大吧,不知道有没有其他影响原因,怎么检测改装,可以让微压计达到要求啊?玻璃管的安装位置有没有影响?我个人认为没有影响,玻璃管内径也没有影响,不知是否正确?
热力工程师 发表于 2014-12-16 14:08:58 | 显示全部楼层
应该是密度影响的。你换下0.81g/cm^3的酒精试试
 楼主| 黑嘿小哥 发表于 2014-12-16 17:22:52 | 显示全部楼层
热力工程师 发表于 2014-12-16 14:08
应该是密度影响的。你换下0.81g/cm^3的酒精试试

今天将微压计里现用的酒精全部放出去了,然后用清水将微压计冲了两遍,同时发现连接皮管子里很脏,将管子换了新的,而且今天新买了无水乙醇,没有兑水,直接装进微压计,将微压计调到零位后在去测量,数值与用U型压力计测量相差10Pa左右。PS:虽说加入无水乙醇,但清洗微压计时,里面的水并不是全部放掉,而且里面的乙醇用量也不是很多,因此虽然密度达不到0.81g/cm^3,但是与之相接近了。
热力工程师 发表于 2014-12-17 10:04:04 | 显示全部楼层
黑嘿小哥 发表于 2014-12-16 17:22
今天将微压计里现用的酒精全部放出去了,然后用清水将微压计冲了两遍,同时发现连接皮管子里很脏,将管子 ...

倾斜式微压计有允差,只要不超过允差都算合格。还有你的那个U型压力计是准确的吗?误差是多少?
 楼主| 黑嘿小哥 发表于 2014-12-17 19:09:40 | 显示全部楼层
热力工程师 发表于 2014-12-17 10:04
倾斜式微压计有允差,只要不超过允差都算合格。还有你的那个U型压力计是准确的吗?误差是多少? ...

准确的,每年都会检的,分度值10Pa,我只是用它看看微压计是不是大概在范围内。
热力工程师 发表于 2014-12-22 11:21:21 | 显示全部楼层
黑嘿小哥 发表于 2014-12-17 19:09
准确的,每年都会检的,分度值10Pa,我只是用它看看微压计是不是大概在范围内。 ...

分度值10Pa的U型压力计只能大概看下。确定不了微压计的实际误差的。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-5-13 13:12

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表