糖小小 发表于 2015-1-8 08:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
规程写的我还是不太懂啊,我们有耐电压检定装置,但上面也没有设置容量的东西啊?还有一个就是工频,标准测试仪的高压输出端分别接于被测耐压仪的电源输入与外壳和高压输出端与外壳之间,若被检测外部有一端与机壳相连时,试验前必须断开。。看不懂啊、 谢谢大家啦
 楼主| 糖小小 发表于 2015-1-8 08:22:52 | 显示全部楼层
工频现在明白啦,输出容量还是不太明白。
chenboyou 发表于 2015-1-8 17:12:05 来自手机 | 显示全部楼层
就是输出功率,如:5000v乘以100mA=500瓦输出容量