[电气安全] 关于钳形接地电阻测试仪误差公式的问题

[复制链接]
铁路供电 发表于 2015-7-7 20:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师好!
      JJG1045-2009《钳形接地电阻仪》检定规程中,示值相对误差用以下公式计算:r=±(a%+b%Rm/Rx )

Rm=量程满刻度
Rx=显示值
a%=与读数值有关的系数
b%=与满量程有关的系数


我没明白怎么去计算?


如一钳形接地电阻仪,(0.1--9.9)Ω量程中0.5Ω的实际值为0.51Ω.该量程段说明书中给出的最大允许误差为±(1.0%+0.01Ω),怎样计算这个检定点的误差?



请各位大师指导,谢谢
潘磊 发表于 2015-7-8 09:00:23 | 显示全部楼层
允许误差是正负0.05+0.01=0.06欧姆