hkx7621 发表于 2008-4-15 16:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司一个钳表,估计是用电阻档测量电压,已至于转换量程开关下的铜箔烧胡了一段,有人有修理这东西的心得没?教下,谢谢
ring 发表于 2008-4-20 11:12:00 | 显示全部楼层
这个好像不行吧,不会就烧胡了铜箔,别的没坏?我有次忘了换档测电压,结果表就坏了,没有修复的价值了。
lymex 发表于 2008-4-20 13:17:33 | 显示全部楼层
也许是电流档测量了交流电压。总之,除了铜箔外一定会有电阻烧坏,表头等不坏就是万幸,修理校准费用也不少。
修理时要找到电路图和对应板图资料,要仔细查看到底哪里烧的最严重,然后用万用表测量相关元件。损坏的电阻要用同规格的换上。
 楼主| hkx7621 发表于 2008-4-21 09:11:33 | 显示全部楼层
外观上看,其他器件没有烧的现象,就铜箔那里烧没了一小段
lzdldxsj 发表于 2008-4-29 20:30:43 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

我们有时为了一些情况,就是补焊锡啊

或者飞线
xeniaspx 发表于 2008-4-30 11:15:44 | 显示全部楼层
如果是量程開關下的銅箔燒壞是比較麻煩的,很難修理。其他連接線壞還可以飛線或是補錫。