[交直流比例] 求助:参与“和相”的2台电流互感器的意思?

[复制链接]
刘彦刚 发表于 2017-6-3 06:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 刘彦刚 于 2017-6-3 06:12 编辑

求助:在DL/T448—2016《电能计量装置技术管理规程》之第6.3.e)项中:参与“和相”的2台电流互感器,这里的和相是指:Ia+Ic=Ib的意思;还是考虑到两母线并联运行时,电流叠加的意思,即Ia1+Ia2=Ia?
 楼主| 刘彦刚 发表于 2017-6-3 06:17:02 | 显示全部楼层
原文:
该448中:第6.3 电能计量装置接线方式
QQ截图21.png
特别是:
QQ截图22.png
 楼主| 刘彦刚 发表于 2017-6-3 06:18:51 | 显示全部楼层
在这里让我们先来了解一下3/2断路器接线方式:
QQ截图1.png QQ截图2.png
特别是:
QQ截图3.png
 楼主| 刘彦刚 发表于 2017-6-4 03:17:56 | 显示全部楼层
经查阅有关资料得知:在这里的和相是指:考虑到两母线并联运行时,对应相电流叠加的意思,即Ia1+Ia2=Ia。