[功率/场强/相位] 请教个关于检定电子式交流电能表的问题

[复制链接]
LZK2015 发表于 2017-11-14 11:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
规程JJG 596-2012 第2页最底下一行写着:“经互感器接入的宽负载电能表(Imax≥4Ib)[如3X1.5(6)A],其计量性能仍按Ib确定”。

我想请教各位这句话是怎么理解的?比如一个0.5S级的经互感器接入的3X1(10)A三相四线电子式电能表,其计量性能仍按Ib确定,那么在设置方案的时候是不是要设置成直接接入式的,然后负载点按直接接入式的设置,是Ib 而不是In? 但这样的话0.5S的又没有直接接入式的负载点。 我很疑惑,希望各位不吝赐教
xiaoyao_yc 发表于 2017-11-14 14:41:52 | 显示全部楼层
你的理解是对的,就是用Ib计算,但是方案设置还是要设置成互感器接入,至于负载点的问题,你们用的装置的软件不能自定义检定点么?自己改一改就完事了