计量论坛

 找回密码
 成为会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3508|回复: 1

[功率/电能] 请教个关于检定电子式交流电能表的问题

[复制链接]
发表于 2017-11-14 11:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

立刻注册计量论坛 交流工作中的点滴

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
规程JJG 596-2012 第2页最底下一行写着:“经互感器接入的宽负载电能表(Imax≥4Ib)[如3X1.5(6)A],其计量性能仍按Ib确定”。

我想请教各位这句话是怎么理解的?比如一个0.5S级的经互感器接入的3X1(10)A三相四线电子式电能表,其计量性能仍按Ib确定,那么在设置方案的时候是不是要设置成直接接入式的,然后负载点按直接接入式的设置,是Ib 而不是In? 但这样的话0.5S的又没有直接接入式的负载点。 我很疑惑,希望各位不吝赐教
发表于 2017-11-14 14:41:52 | 显示全部楼层
你的理解是对的,就是用Ib计算,但是方案设置还是要设置成互感器接入,至于负载点的问题,你们用的装置的软件不能自定义检定点么?自己改一改就完事了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-4-24 07:18 , Processed in 0.039131 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表