计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[温度(热电偶/热电阻/膨胀)] 三线热电阻问题。

[复制链接]
627014562 发表于 2018-1-2 14:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,有一次遇到一次三线的热电阻,在用热工系统检定的时候接的两正一负做出来的数据不对,然后用配的二次仪表接线也是两正一负,二次仪表就会有显示,照理说热电阻是根据电阻的大小转换的温度,正负怎么会有很大的影响,而且有些老师傅说是热电阻里面很小的电压转换的温度,求正解。
daijia2046 发表于 2018-1-2 16:26:52 | 显示全部楼层
你接检定系统是怎么接的
daijia2046 发表于 2018-1-2 16:27:52 | 显示全部楼层
二次仪表接三线是用的电桥方式
 楼主| 627014562 发表于 2018-1-3 11:45:13 | 显示全部楼层
daijia2046 发表于 2018-1-2 16:26
你接检定系统是怎么接的

接检定的时候是两负一正出来的数据正确的的。
tkzby 发表于 2018-1-22 16:12:21 | 显示全部楼层
热工系统的说明书上应该有接线方式,热电阻一般分为两线制、三线制和四线制,其中两线制在使用时是包含两根引线的阻值的,而三线制和四线制在使用时是不包含引线的阻值的,检定规程上有接线方法和计算方法说明的,我想检定系统上也应该有接线说明,而且系统内软件有计算程序,只要引线接正确就可以了。
筱筱孟 发表于 2018-1-22 16:35:02 | 显示全部楼层
考虑到四线制的电阻检定,所以检定系统会设计成四线的接线方式。对于三线制的电阻,在检定连接的时候,检定系统会甩出一根多余的现,一般会有规定甩出哪根线,如果弄错的话,数据就不出现错误。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2025-5-3 18:33

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表