计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[温度(热电偶/热电阻/膨胀)] 咨询各位大哥

[复制链接]
ad50807639 发表于 2018-1-4 15:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问   ±1%F.S  这里的 F.S满量程是设备的全量程还是当前测的值??    比如一个PT100 它最高是300℃  我当前只测了121℃  那这个时候是300的1%还是121的1% ?  谢谢!
张杉杉 发表于 2018-1-4 16:23:19 | 显示全部楼层
F.S满量程的意思,就是300的1%
lszgjl 发表于 2018-1-4 18:57:48 | 显示全部楼层
是全量程意思,算误差当然按照全量程计算
Tzfaster 发表于 2018-1-5 10:41:58 | 显示全部楼层
引用误差, 按全量程算
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2025-7-6 08:34

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表