计量论坛

 找回密码
 成为会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 6738|回复: 12

[温度(热电偶/热电阻/膨胀)] 三线热电阻测量,异常现象求解

[复制链接]
发表于 2018-1-30 15:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

立刻注册计量论坛 交流工作中的点滴

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
Pt100的热电阻传感器(3线),-200~600℃,通过3根导线接到二次仪表上面,能正常显示

使用温度校准器,模拟RTD Pt100热电阻输出测试,把校准器上的模拟信号线分别按正负负与导线连接,模拟输出,不管标准器设定多少温度值,二次仪表一直显示-200℃

电路连接检查过也尝试调换了正负极,标准器的模拟量输出,也是用万用表测试过,输出是正常的(0℃,阻值100Ω左右),但连导线输出到二次仪表就一直显示-200℃

用万用表测试了3根导线相互之间的阻值,分别都有10几MΩ左右,不确定这个是不是正常的,难道是内阻太大,信号衰减没了?还是说有其他专业的设定,请大师们指导解惑
发表于 2018-2-9 00:13:42 来自手机 | 显示全部楼层
不要正负负,就是正负试试。
发表于 2018-1-30 17:21:04 | 显示全部楼层
用电阻箱试试,实物电阻应该可以。估计是校准器内阻的问题。不太肯定,望高手解答。
发表于 2018-1-30 20:54:50 | 显示全部楼层
什么型号的校准器?
发表于 2018-1-31 19:32:56 | 显示全部楼层
用ZX74电阻箱,检定配热电阻数字温度指示调节仪比较可靠。被检表太差。
 楼主| 发表于 2018-2-8 09:49:41 | 显示全部楼层
刘耀煌 发表于 2018-1-30 20:54
什么型号的校准器?

Omega CL27温度校准器
发表于 2018-2-8 12:02:43 | 显示全部楼层
应该是可以的。你可以先查一查是不是断线,cl27是不是有问题。引线之间的阻抗为几兆欧肯定是不对的
发表于 2018-2-9 15:20:21 | 显示全部楼层
也可以考虑下二次表接线是不是热阻,热电偶需要内部设定的,有可能二次表在热电偶显示模式上
发表于 2018-3-14 17:13:02 | 显示全部楼层
正负负不行的话,就要反向正正负,一试就知道了。用电阻箱就没这问题。
发表于 2018-3-15 07:10:18 | 显示全部楼层
一般这种情况是接线问题,或者是负载问题。
发表于 2018-3-15 07:19:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 ssooss 于 2018-3-15 07:27 编辑

把显示仪表三线制热电阻输入的两根线的那端合并成一根线和单根线的一端分别接到标准器的热电阻输出的两个端子上。就像楼上说的接正负,试试看。
发表于 2018-4-12 09:13:10 来自手机 | 显示全部楼层
你先测下铂电阻的三根信号线输出是啥信号。有的铂电阻加了温度变送器,信号就不是电阻值了
发表于 2018-4-28 17:19:15 | 显示全部楼层
换几次测一下就找到了吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-3-29 16:30 , Processed in 0.050755 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表