计量论坛

 找回密码
 成为会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 7406|回复: 10

[温度(热电偶/热电阻/膨胀)] 测量220度蒸汽是选用PT100准确还是需用K热电偶准确???

[复制链接]
发表于 2018-2-27 11:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

立刻注册计量论坛 交流工作中的点滴

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
公司出售过热蒸汽的温度补偿采用K型热电偶,但是我个人在进行校验仪表时发现用热电偶补偿的温度变化偏高,造成流量满量程瞬时值小了1T/H左右,古我建议更换成热电阻进行温度补偿,这种方法是否合理,220度的温度。
发表于 2018-2-27 16:42:40 | 显示全部楼层
huanhuan521 发表于 2018-2-27 15:39
我公司是过热蒸汽,得采用压力、温度双补偿。
您那边压力的应该是饱和蒸汽的吧。 ...

不好意思,您说得对,我们就是饱和的,过热需要双补偿,准确性来说好像铂电阻要好些,只是灵敏度差些,K型热电偶相反
发表于 2018-2-27 14:29:42 | 显示全部楼层
PT100分度表到850度,测量300度完全不是问题。
发表于 2018-2-27 15:31:00 | 显示全部楼层
压力补偿也可以,我们公司187度蒸汽,大多数是压力补偿,少数温度补偿用的PT100
 楼主| 发表于 2018-2-27 15:39:24 | 显示全部楼层
zys0804 发表于 2018-2-27 15:31
压力补偿也可以,我们公司187度蒸汽,大多数是压力补偿,少数温度补偿用的PT100 ...

我公司是过热蒸汽,得采用压力、温度双补偿。
您那边压力的应该是饱和蒸汽的吧。
 楼主| 发表于 2018-2-27 15:41:16 | 显示全部楼层
刘耀煌 发表于 2018-2-27 14:29
PT100分度表到850度,测量300度完全不是问题。

关键我想咨询的是采用热电阻是否就能相对采用热电偶更能准确显示温度,现在4度的温度就会造成1t/h的流量的负误差。
发表于 2018-2-27 16:32:51 | 显示全部楼层
那你可以购买 罗斯蒙特的高精度的 温度变送器 安装上去,
发表于 2018-2-27 17:14:13 | 显示全部楼层
huanhuan521 发表于 2018-2-27 15:41
关键我想咨询的是采用热电阻是否就能相对采用热电偶更能准确显示温度,现在4度的温度就会造成1t/h的流量 ...

一般来说PT100要比K型热电偶准确些。
发表于 2018-2-27 18:57:39 | 显示全部楼层
用热电阻比较好
发表于 2018-2-27 21:32:52 | 显示全部楼层
1、热电偶,它是高温测量元件,也就是大量程测温元件。显而易见,量程大绝对漂移量大。
     至于能不能用出热电偶的基本准确性,与冷端补偿的方式方法有关,与电路对弱信号做放大处理的水平,关系也很大。
     一般500℃以上测温,才用热电偶。
/
2、300℃以下测温,  一般都是用热电阻。
/
3、300℃以下测温时,一般认为线绕式铂电阻元件本身的稳定性、分辨力、准确性,要比热电偶元件,高一个数量级左右
      但具体能用出多高的准确度,还与信号采集部分,有很大关联
      另外就是,
      铂电阻本身,是通过对几何尺寸的加工控制,实现精度的标准化控制的,它出厂前是不做实温验证的,和螺丝钉类似,是个大批量生产元件
/
4、测温计几乎都不做实温标定,讲准确性么,从观测一致性情况,感觉超差比例,也不是零星个例吧,估计也不宜期待太高吧。

发表于 2018-3-1 14:48:55 | 显示全部楼层
  应该用  热电阻检测准确一些
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-4-19 13:25 , Processed in 0.033127 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表