计量论坛

 找回密码
 成为会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 24572|回复: 27

[电源/负载] 高电流直流稳压电源校准方法

[复制链接]
发表于 2018-2-28 09:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

立刻注册计量论坛 交流工作中的点滴

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
请问直接把直流稳压电源的正负极接到分流器上,再用毫伏表测电压来转换成点流 ,这种方法可行吗?是否中间还要加一个负载。
发表于 2018-2-28 09:56:25 | 显示全部楼层
如果是要校准电流示值就没问题,不用负载。

最好看看JJF1597,按照JJF1597的校准项目和方法就可以。
 楼主| 发表于 2018-2-28 10:16:14 | 显示全部楼层
oldfish 发表于 2018-2-28 09:56
如果是要校准电流示值就没问题,不用负载。

最好看看JJF1597,按照JJF1597的校准项目和方法就可以。 ...

可是我用 2000A 75mv 的直流分流器,直接接稳压电源的正负极的时候电流上不去,设置100、200、300最多只能到75A。
我就是按照JJF 1597的接线方式接的
发表于 2018-2-28 10:30:34 | 显示全部楼层
18065215982 发表于 2018-2-28 10:16
可是我用 2000A 75mv 的直流分流器,直接接稳压电源的正负极的时候电流上不去,设置100、200、300最多只 ...

你的电流源额定电流多少啊?

输出电流的时候(先接好分流器),把电压的输出设置为最大试试,应该是电压输出值太低导致的。
发表于 2018-2-28 10:58:29 | 显示全部楼层
分流器法,有的,只是要注意电源的精度、量程和分流器是不是符合
 楼主| 发表于 2018-2-28 11:12:41 | 显示全部楼层
oldfish 发表于 2018-2-28 10:30
你的电流源额定电流多少啊?

输出电流的时候(先接好分流器),把电压的输出设置为最大试试,应该是电压 ...

还是不行,只能到75A,额定电流300A,电压12V的。但直接是接在负极上,电镀槽再挂一个铜排就可以。
我们直流稳压电源是由恒压和恒流模式的,在恒流模式下校准电压调不了。
发表于 2018-2-28 12:13:00 | 显示全部楼层
应该你的电源保护了,2000A75mV的分流器阻值太小了,直接当负载用对于你的电源来说是短路了,保护状态限制最大输出电流是75A,你看看电源的说明,作为负载用的阻值不能小于0.04欧。电流校准必须按电源输出能力要求正确选择负载电阻阻值和正确连接。
发表于 2018-2-28 12:47:17 | 显示全部楼层
18065215982 发表于 2018-2-28 11:12
还是不行,只能到75A,额定电流300A,电压12V的。但直接是接在负极上,电镀槽再挂一个铜排就可以。
我们 ...


恒压恒流的话,你需要外接匹配的负载才行了,总共负载(含分流器电阻)最小应该是12/300=0.04欧姆,
发表于 2018-2-28 12:52:01 | 显示全部楼层
沧州深呼吸 发表于 2018-2-28 12:13
应该你的电源保护了,2000A75mV的分流器阻值太小了,直接当负载用对于你的电源来说是短路了,保护状态限制 ...

同意,同意,同意~~~~~~~
 楼主| 发表于 2018-2-28 16:17:36 | 显示全部楼层
oldfish 发表于 2018-2-28 12:47
恒压恒流的话,你需要外接匹配的负载才行了,总共负载(含分流器电阻)最小应该是12/300=0.04欧姆, ...

好的,非常感谢,那这个负载也需要经过校准吗?
发表于 2018-2-28 16:21:58 | 显示全部楼层
18065215982 发表于 2018-2-28 16:17
好的,非常感谢,那这个负载也需要经过校准吗?

我觉得负载不用校准~~
 楼主| 发表于 2018-2-28 16:25:45 | 显示全部楼层
oldfish 发表于 2018-2-28 16:21
我觉得负载不用校准~~

就相当于当做一个导线用的,不知道审核的时候能不能通过。
 楼主| 发表于 2018-2-28 16:30:05 | 显示全部楼层
oldfish 发表于 2018-2-28 16:21
我觉得负载不用校准~~

那请问下,我校准电压时,规程上说可以空载测电压,但是实际空载的用万用表测得话非常不稳定。我刚测了一个100A/12V的直流稳压电源,稳压模式下电流在4.6V是就满额了,电压也升上不去了,所以这里也要一个负载吧?
发表于 2018-2-28 16:43:56 | 显示全部楼层
18065215982 发表于 2018-2-28 16:30
那请问下,我校准电压时,规程上说可以空载测电压,但是实际空载的用万用表测得话非常不稳定。我刚测了一 ...

是的,电压被钳位了,加了负载就好了
 楼主| 发表于 2018-2-28 16:46:02 | 显示全部楼层
oldfish 发表于 2018-2-28 16:43
是的,电压被钳位了,加了负载就好了

好的,非常感谢!
 楼主| 发表于 2018-3-1 09:02:41 来自手机 | 显示全部楼层
oldfish 发表于 2018-2-28 16:43
是的,电压被钳位了,加了负载就好了

您好,请问下,我用一个滑线电阻和分流器串联校准直流稳压电源,滑线电阻需要多大的?如果我设置300A滑线电阻不会烧掉吗
发表于 2018-3-1 09:52:15 | 显示全部楼层
18065215982 发表于 2018-3-1 09:02
您好,请问下,我用一个滑线电阻和分流器串联校准直流稳压电源,滑线电阻需要多大的?如果我设置300A滑线 ...

肯定要求悄的滑线电阻能流过300A才行,如果最大输出是12V,这个滑线电阻的功率要能达到3600W
 楼主| 发表于 2018-3-1 09:56:40 来自手机 | 显示全部楼层
刘耀煌 发表于 2018-3-1 09:52
肯定要求悄的滑线电阻能流过300A才行,如果最大输出是12V,这个滑线电阻的功率要能达到3600W ...

好的,那太大了,一般电子城没有,谢谢!
发表于 2018-3-1 14:29:43 | 显示全部楼层
所以对于计量人来说,不光能懂规程规范要求,有电工、电子、机械、生物、化学等等的知识是非常必要的。
 楼主| 发表于 2018-3-20 14:49:47 | 显示全部楼层
刘耀煌 发表于 2018-3-1 09:52
肯定要求悄的滑线电阻能流过300A才行,如果最大输出是12V,这个滑线电阻的功率要能达到3600W ...

请问下,我要建标,那么建标申请材料上标准代码写什么呢?
发表于 2018-3-20 15:58:57 | 显示全部楼层
18065215982 发表于 2018-3-20 14:49
请问下,我要建标,那么建标申请材料上标准代码写什么呢?

读一读JJF1022-2014 计量标准命名与分类编码
发表于 2018-3-21 17:32:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 吴下阿蒙 于 2018-3-21 17:46 编辑

需要接负载的,因为一般需要满功率下的测试值。满载下的值和空载下的值有差异,即负载效应。
发表于 2018-3-28 16:56:21 | 显示全部楼层
买个大功率负载串接一个分流器就可以了,也没多少钱,1万左右就搞定了!
发表于 2018-4-11 14:14:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 无边落幕 于 2018-4-11 14:33 编辑

这种直接接进去的大电流负载有点难找啊,滑线电阻不可能的,看一下大功率直流电子负载
发表于 2018-5-14 11:43:27 | 显示全部楼层
大功率负载可以采用小功率并联的方式,这是电工的基本知识,欧姆定律必须运用好的噢。