只需一步,快速开始
举报
tianlove 发表于 2018-4-3 21:42 你按照变送器的检定规程值校准变送器就行了,只要是输出的是4~20mA电流的就叫变送器,你只要校验它输出的对 ...
zhangyunxia 发表于 2018-4-4 09:11 非常感谢解答。 客户要求是让我们看计算机系统中显示的压力值和标准器之间的误差。因为客户数据之类的都 ...
齐伟鹏 发表于 2018-4-8 12:05 出压力值按照数字压力计校准,出电信号才是压力变送器
zhangyunxia 发表于 2018-4-3 13:11 非常感谢解答。 客户要求是让我们看计算机系统中显示的压力值和标准器之间的误差。因为客户数据之类的都 ...
计算机控制归计算机控制,它只是负责数采,在操作控制台上,必定有压力的显示输出部件,如:流量积算仪,或直接计算机屏幕上显示。另一个问题是:你们校准该设备时,是否是“在线校准”(即压力变送器的原位校准)?如果是原位在线校准,那么你们必须将计量标准在被校压力变送器的位置附近,并行嵌入到压力控制系统中进行比对。通常是很难做到的,除非该设备在压力变送器旁边留有校准用接口。
我觉得合格证标识除了压力变送器上要贴之外,操作台上显示部件旁醒目处也应张贴。因为压力变送器通常都安装在设备内部,操作人无法直接看到校准状态和有效期。