计量论坛

 找回密码
 成为会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5713|回复: 8

[压力] 压力变送器的检定或校准

[复制链接]
发表于 2018-4-3 17:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

立刻注册计量论坛 交流工作中的点滴

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
客户设备:使用压力变送器测量压力值,传输到计算机系统,由计算机系统进行相应控制。因此在我们在校准时是对压力变送器进行加压至相应校准点,然后在计算机系统中读取相应的测量值。
请问一下这种不是完全依据压力变送器检定规程的,是不是还要增加其他检定规程或校准规范依据?
或者是有没有同行遇到这种情况是如何处理的?
发表于 2018-4-8 12:05:32 | 显示全部楼层
出压力值按照数字压力计校准,出电信号才是压力变送器
发表于 2018-4-3 21:42:47 | 显示全部楼层
你按照变送器的检定规程值校准变送器就行了,只要是输出的是4~20mA电流的就叫变送器,你只要校验它输出的对不对就行了。如果电脑上显示的是压力值而不是电流值,那么就是变送器+显示器显示压力,这个就算是数字压力计了。按照数字压力计的规程进行校验。
 楼主| 发表于 2018-4-4 09:11:44 | 显示全部楼层
tianlove 发表于 2018-4-3 21:42
你按照变送器的检定规程值校准变送器就行了,只要是输出的是4~20mA电流的就叫变送器,你只要校验它输出的对 ...

非常感谢解答。
客户要求是让我们看计算机系统中显示的压力值和标准器之间的误差。因为客户数据之类的都是计算机系统自动保存压力值。
照你的意思就是按照数字压力计的规程进行校准?
那如果这样的话,校准数据符合某等级的,我们在压力变送器上贴的校准标识上标注符合某等级是否适宜?(粘贴标识是客户要求必须有的)
发表于 2018-4-5 12:52:50 | 显示全部楼层
zhangyunxia 发表于 2018-4-4 09:11
非常感谢解答。
客户要求是让我们看计算机系统中显示的压力值和标准器之间的误差。因为客户数据之类的都 ...

可以的,按照变送器上面的等级来检测误差。看是不是满足要求就行了。。
发表于 2018-5-26 23:14:21 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位精彩回答
发表于 2018-5-31 16:30:03 | 显示全部楼层
齐伟鹏 发表于 2018-4-8 12:05
出压力值按照数字压力计校准,出电信号才是压力变送器

英明!。回答得太好了。
发表于 2018-6-2 17:25:35 | 显示全部楼层
zhangyunxia 发表于 2018-4-3 13:11
非常感谢解答。
客户要求是让我们看计算机系统中显示的压力值和标准器之间的误差。因为客户数据之类的都 ...

计算机控制归计算机控制,它只是负责数采,在操作控制台上,必定有压力的显示输出部件,如:流量积算仪,或直接计算机屏幕上显示。另一个问题是:你们校准该设备时,是否是“在线校准”(即压力变送器的原位校准)?如果是原位在线校准,那么你们必须将计量标准在被校压力变送器的位置附近,并行嵌入到压力控制系统中进行比对。通常是很难做到的,除非该设备在压力变送器旁边留有校准用接口。

我觉得合格证标识除了压力变送器上要贴之外,操作台上显示部件旁醒目处也应张贴。因为压力变送器通常都安装在设备内部,操作人无法直接看到校准状态和有效期。

发表于 2018-6-3 15:59:08 | 显示全部楼层
你按照变送器的检定规程值校准变送器就行了,只要是输出的是4~20mA电流的就叫变送器,你只要校验它输出的对不对就行了。如果电脑上显示的是压力值而不是电流值,那么就是变送器+显示器显示压力,这个就算是数字压力计了。按照数字压力计的规程进行校验。