[电源/负载] 耐电压测试仪容量检定时,用高阻计做负载电阻行不?

[复制链接]
发表于 2018-10-8 14:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

立刻注册计量论坛 交流工作中的点滴

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
检定耐电压测试仪的实际输出容量时,负载电阻用什么,高压高阻箱行不?
发表于 2018-10-8 15:20:43 | 显示全部楼层
要看下高阻箱的工作电流和调节细度,用作标准的高压高阻箱最好别这样用!
发表于 2018-10-8 16:02:53 | 显示全部楼层
不行 一般高阻箱的调节细度不够 还有就是功率也可能不够 更重要是很不安全
 楼主| 发表于 2018-10-8 16:55:01 | 显示全部楼层
潘磊 发表于 2018-10-8 16:02
不行 一般高阻箱的调节细度不够 还有就是功率也可能不够 更重要是很不安全 ...

谢谢两位解答,那该用什么做负载呢
发表于 2018-10-8 17:00:43 | 显示全部楼层
高压交直流负载箱
发表于 2018-10-9 08:38:58 | 显示全部楼层
土豆粉 发表于 2018-10-8 16:55
谢谢两位解答,那该用什么做负载呢

楼上说的对   高压交直流负载箱 这个不贵 一般卖耐电压检定装置的都会有卖的
 楼主| 发表于 2018-10-9 08:48:17 | 显示全部楼层
潘磊 发表于 2018-10-9 08:38
楼上说的对   高压交直流负载箱 这个不贵 一般卖耐电压检定装置的都会有卖的 ...

我问的厂家只做到500W的负载箱,所以想问问大家有什么办法弥补再高一点的测试需求,难道要定制个负载箱?
发表于 2018-10-9 08:51:15 | 显示全部楼层
土豆粉 发表于 2018-10-9 08:48
我问的厂家只做到500W的负载箱,所以想问问大家有什么办法弥补再高一点的测试需求,难道要定制个负载箱? ...

500W 一般普通五千伏耐压能够满足了吧 想再大一点的话可以买单个陶瓷电阻作补充 也不贵 有各种功率
 楼主| 发表于 2018-10-9 10:23:05 | 显示全部楼层
潘磊 发表于 2018-10-9 08:51
500W 一般普通五千伏耐压能够满足了吧 想再大一点的话可以买单个陶瓷电阻作补充 也不贵 有各种功率 ...

非常感谢!
发表于 2018-10-9 14:50:01 | 显示全部楼层

不客气啊 我很早以前就是一直用陶瓷电阻 多买几只通过串并联调节电阻 也不怕坏
发表于 2018-11-26 14:25:50 | 显示全部楼层
不行,功率和耐压必须考虑