药厂温湿度传感器

[复制链接]
发表于 2019-2-26 13:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

立刻注册计量论坛 交流工作中的点滴

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
1.我厂区有E+E型号温湿度探头,安装在洁净区,打胶和墙体相连。省计量院目前只有到现场比对,由于环境不稳定,数据没有可靠性
2.洁净区目前还有KIMO的温湿度探头,安装在洁净区房间的回风管道内,用于检测洁净区不同房间的温湿度,不便于拆卸校验
3.关于以上两种温湿度探头,我公司目前采用testo温湿度探头进行现场比对,数据统计放到我们的空调系统验证中,不知道有没有更合适的?
发表于 2019-2-27 08:57:52 | 显示全部楼层
难道不能拆下来带到实验室校验吗,现场比对不符合要求
发表于 2019-4-12 23:17:54 | 显示全部楼层
我们厂都是拆的,打胶 问你如果坏了怎么办,还不是要拆。这个E+E的 尤其湿度时间长了会漂移的厉害,BMS的要求高点  EMS用EE160
发表于 2019-4-12 23:19:53 | 显示全部楼层
我们都是拆的,打胶就不能拆啦 ,问你坏了还不是要拆。 不拆买个便携式的温湿度发生器,太贵了我们都是拆的,EMS BMS 所有的拆了校准。比对?毛用E+E 尤其是湿度漂移很多。
发表于 2021-10-28 10:59:14 | 显示全部楼层