只需一步,快速开始
正常
短接
举报
大青蜂 发表于 2019-6-3 10:45 同问。258接UA UB UC ,1是电流进,3是电流出,直接短接了?不经电能表,那电能表的脉冲信号有变化? ...
1是1 发表于 2019-6-3 12:15 电能表脉冲输出肯定减慢,这样接法就是在偷电
大青蜂 发表于 2019-6-3 14:26 电流应该没流进去,所以电能表没有计费
1是1 发表于 2019-6-4 10:12 会流一点电流进去的,黄色互感器的一次,就是1,3脚也是短接的
大青蜂 发表于 2019-6-4 10:14 应该没有,他这两张图片是倒过来的,
刘耀煌 发表于 2019-6-4 10:23 我支持6楼,看来你对电能表的测量原理和测量电路很不清楚
大青蜂 发表于 2019-6-4 10:44 那你能说下测量原理吗?我没其他意思,我就是想了解下,13都短接了就算流入互感器的都几乎忽略了,我是这 ...
刘耀煌 发表于 2019-6-4 11:25 这个电能表原边绕组(实际上就是一匝)的直流电阻或者工频阻抗也是很低的,外加短路线也是有电阻的,旁路 ...
大青蜂 发表于 2019-6-4 13:01 就算短路线有电阻,对电能表的计费功能也没用吧?电流进互感器前都给短接截胡,电能表接受不到信号就不转 ...
刘耀煌 发表于 2019-6-4 13:12 如果原边的阻抗0.002ohm,短路线电阻0.001ohm,那么仍然有三分之一的电流会留经原边! ...