[电气安全] 绝缘电阻表端钮电压检测

[复制链接]
liyue147 发表于 2019-7-10 14:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
求图中偏差算的是否正确,如错误请教如何计算
截图20190710142844.png
浅忆 发表于 2019-7-16 13:56:44 | 显示全部楼层
请问端钮电压中值电压感觉描述的比较模糊,你们是怎么校准的呢?
 楼主| liyue147 发表于 2019-7-17 08:45:34 | 显示全部楼层
浅忆 发表于 2019-7-16 13:56
请问端钮电压中值电压感觉描述的比较模糊,你们是怎么校准的呢?

检定装置调到被检表二区中值电阻值,摇表测量
a909760074 发表于 2023-1-29 17:01:29 | 显示全部楼层
端钮电压有效值和峰值怎么接线指导不?图中看不懂,是需要是需要两个电压表及电容和整流器吗?
微信截图_20230129165311.png
shengfang 发表于 2023-2-1 08:36:33 | 显示全部楼层
中值和开路电压误差计算对的