计量论坛

 找回密码
 成为会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 9219|回复: 8

关于可燃气体报警器的问题

[复制链接]
发表于 2019-8-7 16:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

立刻注册计量论坛 交流工作中的点滴

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
规程上说对于扩散式的可燃气体检测报警器,在检测时应该有专用的标定罩。请问各位老师,这种标定罩具体是什么样的?对得到的数据有什么影响?
发表于 2019-8-8 09:55:47 来自手机 | 显示全部楼层
用来罩住探头的塑料罩子,主要是避免气体扩散或者被风出走气体。如果罩子不好,浓度不稳定,那对数据影响很发。这种罩子,某宝上很多
发表于 2019-8-13 14:01:05 | 显示全部楼层
请问这种罩子,淘宝搜索什么关键字
发表于 2019-8-14 11:32:58 | 显示全部楼层
检测可燃气体检测报警器,如果严格的来做的话,你得用一个罩子把探头罩起来,防止里面可燃气体泄漏,你还要在里面设置一个对比的参照量来确定你罩子里的气体浓度和检测器所显示浓度是否一致。
发表于 2019-8-14 11:47:54 | 显示全部楼层
我们的标定罩和厂家要的,尽量大一点,位置比较高的话,大一点方便,小一点漏气会比较多,影响数据准确,有毒气体的话还比较危险。
发表于 2021-2-21 17:36:11 | 显示全部楼层
怎么搜关键词,我也想买罩子
发表于 2021-2-21 21:54:32 | 显示全部楼层
不同的厂家报警器的型号尺寸是不一样的,所以这个标定罩最好叫客户问厂家要,这样比较好些。
发表于 2021-2-25 15:03:58 | 显示全部楼层
可以用避孕套做个罩子或者厚的泡沫板,发泡板剪一个
发表于 2021-3-19 16:32:04 | 显示全部楼层
greenbroser 发表于 2021-2-25 15:03
可以用避孕套做个罩子或者厚的泡沫板,发泡板剪一个

没想出来怎么做,发个图片看看