xch.512 发表于 2020-4-5 09:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神,校准绝缘电阻测试仪TOS7200端钮电压时是否需要校准跌落电压?如果需要怎么校准,谢谢!
morongxi 发表于 2020-4-13 23:13:03 | 显示全部楼层
JJG1005-2019 第7.4.6.2条 中已说明跌落电阻值一般为额定电压下最小量程上线的1%,或参照制造厂商给出值。测得值应不低于0.9倍额定电压值。
具体内容及接线图请看2019版规程。
 楼主| xch.512 发表于 2020-4-16 20:13:39 | 显示全部楼层
谢谢老师!