请问各位大神,有谁知道用ESD表面电阻测试仪连接两根导线(自带香蕉插头),用香蕉插头通过蘸水的无尘布来测试ESD地面表面电阻的方法吗?这种方式和用重锤方式相比有何不同?
发表于 2021-6-8 16:35:34 | 显示全部楼层
前者应该是土办法,测试方法不标准
 楼主| 发表于 2021-6-8 20:49:18 | 显示全部楼层
如何理解GB50591-2010中“E.9 表面导电性能的检测”,插图E.9.3对“湿渍纸”的应用呢?
QQ截图20210608204807.jpg
发表于 2021-6-9 09:57:18 | 显示全部楼层
szwsy 发表于 2021-6-8 20:49
如何理解GB50591-2010中“E.9 表面导电性能的检测”,插图E.9.3对“湿渍纸”的应用呢?
...

这个显然是中国标准,如果按ANSI/ESDA的标准肯定不会这样做。符合ANSI/ESDA标准的重锤直径是2.5英寸(6.35cm),5 磅(2.27kg)重。这个图是RTT(点到点之间的电阻)、RTG(点到地之间的电阻)测量。
 楼主| 发表于 2021-6-9 20:14:54 | 显示全部楼层
刘耀煌 发表于 2021-6-9 09:57
这个显然是中国标准,如果按ANSI/ESDA的标准肯定不会这样做。符合ANSI/ESDA标准的重锤直径是2.5英寸(6.3 ...

是呀,在ESD20.20和GJB里面都没见有垫湿渍纸的做法