制药厂配电柜上用于监控的电流表 电压表是否需要周期校验,遵循的相关规范标准是什么?
发表于 2022-8-16 15:39:51 | 显示全部楼层
这校准它干什么?
还能影响你产品质量?
发表于 2022-8-16 15:56:11 | 显示全部楼层
内部结算用的吗?
 楼主| 发表于 2022-8-19 14:41:43 | 显示全部楼层
高子 发表于 2022-8-16 15:56
内部结算用的吗?

就是电源指示用
发表于 2022-8-29 14:19:54 | 显示全部楼层
是啊,在许多单位的配电柜上,电流表、电压表旁都贴了校准标识,也不知道为什么要贴
发表于 2022-9-3 12:09:45 | 显示全部楼层
是的 需要校验
发表于 2022-9-5 17:26:53 | 显示全部楼层
这类仪器仪表,需要企业自行编制管理制度,可以规定一个较长周期,或通过现场检查,大修更换、定期更换等方式进行管理,需要按计量器具进行分类管理,即俗称的C类管理,需要建立台账,定期监视。
不管肯定是不对的
发表于 2022-9-5 17:28:36 | 显示全部楼层
白衣渡江 发表于 2022-8-29 08:03
企业内部涉及能耗的可能要计量,普通电柜上的都不需要加入计量台账,更不用校准了。
企业计量管理,计量师 ...

什么叫普通电柜,220的算不算普通,360的算不算,如果仪表有问题,你又不管,发生触电事故,你想兜着走吗?
发表于 2022-9-6 14:10:11 | 显示全部楼层
白衣渡江 发表于 2022-9-6 07:43
此类电表只需要能判断是否有电即可,请问,这跟准不准有关系吗?不准就会触电?维保做好了即可。你就算把 ...


存在即使合理,电柜上安装电压表、电流表不会就是看个有电无电,诚然你说的从用途上确实没必要周检,但是首检你也不做吗?你确定是搞计量管理的吗?上面我说了,可以采用多种方法来管理,如何经济适用,又能规避一定的风险,难道错了?按你说只看有没有电,装个电灯就够了,亮了就是有电,熄了就是断电不是更简单??不知所谓!
发表于 2022-10-21 16:18:02 | 显示全部楼层
我们厂相关表都做C类管理 ,一年一贴,车间只要是表就贴