[交直流比例] 关于电压互感器建标稳定性考核问题

[复制链接]
1058068224 发表于 2023-6-14 11:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位电压互感器稳定性考核用的是什么标准器?现在需要建0.05级的标准,是不是需要比它高等级且稳定的测量标准进行稳定性考核?
吃水不忘挖井人 发表于 2023-6-15 10:14:24 | 显示全部楼层
核查标准对准确度没有明确要求,只要求稳定性好,可以用0.2级的PT当核查标准
 楼主| 1058068224 发表于 2023-6-15 11:20:21 | 显示全部楼层
吃水不忘挖井人 发表于 2023-6-15 10:14
核查标准对准确度没有明确要求,只要求稳定性好,可以用0.2级的PT当核查标准 ...

好的,谢谢