计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

可燃气体检测报警器

[复制链接]
齐鲁-明 发表于 2023-6-25 15:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
可燃气体检测报警器是不是强制检定计量器具,发现企业安装后未检定或校准如何处罚。
237358527 发表于 2023-6-25 16:10:27 | 显示全部楼层
强检目录里 报警器 已经不是 了。
处罚不处罚由根据当地计量行政部门决定。
根据计量法也是可以处罚的。
wuli攀攀 发表于 2023-6-25 16:11:57 | 显示全部楼层
看使用领域,安监局有管理规定吧
ethan2200 发表于 2023-6-27 14:04:05 | 显示全部楼层
可燃气体报警器在强检目录里是型式评价,不需要强制检定了。但是定期检定或校准是必须的。因为事关安全防护的。至于处罚的事,就是行政部门的事了。
174681285 发表于 2023-6-28 15:38:32 | 显示全部楼层
你要是执法单位呢,按未检定罚企业也罚不了多少钱。看看哪家企业是被第三方机构出的证,第三方机构检定校准时有没有按要求进行,这个罚的更很更精准
cccchen121 发表于 2023-6-29 15:47:44 | 显示全部楼层
我怀疑你就是为了问罚款来的
刘红民 发表于 2023-7-26 08:10:35 | 显示全部楼层
2019年目录里就取消强制检定了,但是安全局不认可自校准结果,计量管理部门又不给建标,说是没有给企业下发过该标准,没办法还得找第三方
刘红民 发表于 2023-7-26 08:12:39 | 显示全部楼层
按说我们生产类的分析仪器都是自校准的,制定相关的自校准规范,经过评价和审批后,培训校准人员,使用有效的有证标准物质进行自校准并记录就合法,但是安全口就是过不去
174681285 发表于 2023-7-27 07:53:58 | 显示全部楼层
刘红民 发表于 2023-7-26 08:10
2019年目录里就取消强制检定了,但是安全局不认可自校准结果,计量管理部门又不给建标,说是没有给企业下发 ...

企业内部,不牵扯对外开展检定工作应改不会很难为企业。还有一种情况就是牵扯当地法定机构的收入了,这个就看你们怎么去做计量科的公关了。
刘红民 发表于 2023-8-7 14:06:07 | 显示全部楼层
174681285 发表于 2023-7-27 07:53
企业内部,不牵扯对外开展检定工作应改不会很难为企业。还有一种情况就是牵扯当地法定机构的收入了,这个 ...

一氧化碳检测报警仪和氧气检测报警仪,本来就是企业内部使用应无问题,但是又涉及安全口的检查,企业安全科更不想找麻烦,所以也不敢批准自校准规范的执行