计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[压力] 请教一下压力变送器校准怎么接线

[复制链接]
wanghx 发表于 2023-7-18 20:49:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师帮忙看下压力变送器这样接是对的嘛?
mmexport1689684504924.jpg
星光不问赶路人 发表于 2023-7-19 11:42:50 | 显示全部楼层
把万用表串进去就好了。
237358527 发表于 2023-7-19 11:50:51 | 显示全部楼层
2线制还是4线制?
4线制简单,24v接变送器电源正负,多用表接信号正负
2线制 比较 复杂 ,变送器+接供电24V+,变送器-接多用表信号输入+,供电-与多用表-端对接。
 楼主| wanghx 发表于 2023-7-19 13:05:38 来自手机 | 显示全部楼层
星光不问赶路人 发表于 2023-7-19 11:42
把万用表串进去就好了。

这个大的就是多用表测mA的,还要再接一个吗
 楼主| wanghx 发表于 2023-7-19 13:08:21 来自手机 | 显示全部楼层
237358527 发表于 2023-7-19 11:50
2线制还是4线制?
4线制简单,24v接变送器电源正负,多用表接信号正负
2线制 比较 复杂 ,变送器+接供电24V ...

二线制的,就是变送器+接口接电源+接口,变送器-接口接到多用表+接口,电源-接口跟多用表-接口接,对嘛老师?
237358527 发表于 2023-7-19 13:47:13 | 显示全部楼层
wanghx 发表于 2023-7-19 13:08
二线制的,就是变送器+接口接电源+接口,变送器-接口接到多用表+接口,电源-接口跟多用表-接口接,对嘛老 ...

对的对的对的对的对的
星光不问赶路人 发表于 2023-7-19 14:26:51 | 显示全部楼层
wanghx 发表于 2023-7-19 13:05
这个大的就是多用表测mA的,还要再接一个吗

就按楼下讲述的步骤接起来看,一般量程下限对应4mA,两线制就是电源正接变送器电源正,变送器负接万用表电流端正,万用表电流端负接电源负。形成一个回路就可以了。
 楼主| wanghx 发表于 2023-7-19 14:43:34 来自手机 | 显示全部楼层
星光不问赶路人 发表于 2023-7-19 14:26
就按楼下讲述的步骤接起来看,一般量程下限对应4mA,两线制就是电源正接变送器电源正,变送器负接万用表 ...

我用的一个福禄克15B的万用表测量一直不显示电流值,然后换了一个多功能校准仪0位是显示的4.几的电流值是正确的,但是我加压到0.6mpa的时候,电流值都显示到26mA左右了,这个变送器标的是(4-20)mA,0-0.6mpa的,请问一下老师这是怎么回事啊?
星光不问赶路人 发表于 2023-7-20 09:05:07 | 显示全部楼层
wanghx 发表于 2023-7-19 14:43
我用的一个福禄克15B的万用表测量一直不显示电流值,然后换了一个多功能校准仪0位是显示的4.几的电流值是 ...

变送器分可调量程和线性以及不可调的,带电子显示屏一般进入菜单是可以校准调整的,调整零位和测量上限后在测试
zhoujidai 发表于 2023-7-20 09:49:19 | 显示全部楼层
这个接线是对的
 楼主| wanghx 发表于 2023-7-20 11:38:16 来自手机 | 显示全部楼层
星光不问赶路人 发表于 2023-7-20 09:05
变送器分可调量程和线性以及不可调的,带电子显示屏一般进入菜单是可以校准调整的,调整零位和测量上限后 ...

就是我先在零位把变送器调成4mA然后再加压到0.6MPa最高量程调成20ma,然后再测,对嘛老师?
星光不问赶路人 发表于 2023-7-21 08:08:15 | 显示全部楼层
是的,压力变送器是可以调整线性的
qwqwyy1213 发表于 2023-8-18 15:12:40 | 显示全部楼层
带Hart通信协议的可以直接挂475手操器进去调量程
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-5-5 11:02

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表