[温度(热电偶/热电阻/膨胀)] 请教各位老师温度变送器校准接线怎么接,能帮忙拍个平时校准的接线图吗

[复制链接]
wanghx 发表于 2023-7-18 20:52:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师温度变送器校准接线图
增增增 发表于 2023-7-18 22:38:35 | 显示全部楼层
看看这个 师温度变送器校准接线图
screenshot20230718.png
 楼主| wanghx 发表于 2023-7-19 12:47:27 来自手机 | 显示全部楼层
增增增 发表于 2023-7-18 22:38
看看这个 师温度变送器校准接线图

老师请教一下这个红的跟黑色的线是接到多用表上面哪两个插口
增增增 发表于 2023-7-20 08:40:51 | 显示全部楼层
wanghx 发表于 2023-7-19 12:47
老师请教一下这个红的跟黑色的线是接到多用表上面哪两个插口

接到电压档
commandospro 发表于 2023-7-20 13:37:12 | 显示全部楼层
wanghx 发表于 2023-7-19 12:47
老师请教一下这个红的跟黑色的线是接到多用表上面哪两个插口


你要确定变送器变送的信号是(4~20)mA的,还是(0~5)V的还是其他。
mA的就接直流电流,V的就接直流电压。
zhoujidai 发表于 2023-7-24 09:36:27 | 显示全部楼层
你的接线是错误的,这是一个两线制的温变,下面三个端子热电阻,上面两个端子接电源和流量表,电流表是与热电阻串联的。