[温度(热电偶/热电阻/膨胀)] 热电偶信号给PLC

[复制链接]
韩爱丽 发表于 2023-11-7 09:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场K型热电偶,要把信号i给PLC,现场信号线还不是补偿导线,如何实现
jiangjx 发表于 2023-11-7 11:18:28 | 显示全部楼层
热电偶现场装个温度变送器,变送器把温度转换成(4~20)mA传到PLC的模拟量输入模块(AI),不知这样行不行?
kongshuqin 发表于 2023-11-8 08:52:16 | 显示全部楼层
热电偶连到温控仪上面,温控仪的输出端连到PLC输入,这样才行,因为PLC要求输入的是开关信号。用变送器还不行,你还的把变送器输出的模拟信号转换成开关信号
zhoujidai 发表于 2023-11-8 09:08:52 | 显示全部楼层
现场加一个温度变送器即可
jiangjx 发表于 2023-11-8 20:40:33 | 显示全部楼层
PLC的AI模块可以输入模拟信号。AI:模拟输入,AO:模拟输出,DI:离散量(开关量)输入,DO:离散量(开关量)输出。
fuliyan2010 发表于 2023-11-9 11:59:36 | 显示全部楼层
感谢分享111111111
wjq6421 发表于 2023-11-13 15:32:25 | 显示全部楼层
温度变送器,温度开关,看你PLC怎么用
wjq6421 发表于 2023-11-13 15:38:21 | 显示全部楼层
wjq6421 发表于 2023-11-13 15:32
温度变送器,温度开关,看你PLC怎么用

K型热电偶用温度变送器