[功率/场强/相位] 关于功率变送器校准的一些疑问

[复制链接]
1058068224 发表于 2023-11-13 09:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于功率变送器校准的一些疑问。不久前校准了一个有功功率变送器,量程为(-4.167~133.33)W(4~20mA)标称电压120V,标称电流1.2A。有没有大神解答一下以下问题:
1. 按照规程检定点要求(0Ib~100%Ib),-4.167W点是否要校准?
2. 如果需要校准-4.167W,功率源是怎样输出才能是反向有功?
kongshuqin 发表于 2023-11-13 09:50:30 | 显示全部楼层
反向肯定是要检的,改变电流和电压的相位,就有-的功率