[仪器求助] 替换的一批强检压力表需要立即送检吗

[复制链接]
菠萝吹雪2142 发表于 2024-6-28 09:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,我这有一批炉子的天然气压力表,之前都没有送检,现在审核出来按规定要求强检。我们现在是买了一批压力表准备送去强检后替换上去。请问替换下来的压力表也要马上送去强检吗,如果现在送的话,那这一批旧的和新的压力表不是差不多时间到期。到时咋替换呀
路云 发表于 2024-7-1 12:16:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 路云 于 2024-7-1 12:18 编辑
菠萝吹雪2142 发表于 2024-6-28 9:29:38
各位大佬,我这有一批炉子的天然气压力表,之前都没有送检,现在审核出来按规定要求强检。我们现在是买了一批压力表准备送去强检后替换上去。请问替换下来的压力表也要马上送去强检吗,如果现在送的话,那这一批旧的和新的压力表不是差不多时间到期。到时咋替换呀

您这种情况对于每一块压力表来说,检定周期是不衔接的。也就是说,对于每一块压力表来说,它不是“强制周期检定”。这实际上是涉及强检器具的管理模式的问题。您说的这种管理模式应该叫做“使用前检定,有效期管理”模式。在用的与备用的两组压力表,都应该在上级计量行政主管部门申报强检计量器具备案,并且还应该加贴“使用前检定”标识

到期前拆卸下来的压力表,不必立即送检(等换上去的一批压力表到期前送检),但必须撤离现场,有专门的存储柜进行物理隔离存放(不得与在用测量设备混放)。

mym20 发表于 2024-6-28 10:05:48 | 显示全部楼层
装之前检,合格了装上去。
性情中人 发表于 2024-6-28 10:09:42 | 显示全部楼层
压力表用于安全防护方面的属于强制检定的工作计量器具,如果替换下来的压力表,还是可用的,应该在使用前送相关有资质的计量检定机构接受强制检定,一般在使用前送检,如果刚换下来就送检,压力表检定周期只有6个月,还没等到再用时就到期了。
午夜雪 发表于 2024-6-28 10:38:37 | 显示全部楼层
替换下来的这一批,等在用的快到期前,提前安排送检,正好到期更换。
后续如此循环即可。
 楼主| 菠萝吹雪2142 发表于 2024-6-28 10:44:59 | 显示全部楼层
mym20 发表于 2024-6-28 10:05
装之前检,合格了装上去。

ok!了解了,多谢
 楼主| 菠萝吹雪2142 发表于 2024-6-28 10:45:16 | 显示全部楼层
性情中人 发表于 2024-6-28 10:09
压力表用于安全防护方面的属于强制检定的工作计量器具,如果替换下来的压力表,还是可用的,应该在使用前送 ...

ok!了解了,多谢
 楼主| 菠萝吹雪2142 发表于 2024-6-28 10:45:45 | 显示全部楼层
午夜雪 发表于 2024-6-28 10:38
替换下来的这一批,等在用的快到期前,提前安排送检,正好到期更换。
后续如此循环即可。 ...

ok!了解了,多谢
zyn524096 发表于 2024-6-28 18:38:25 | 显示全部楼层
替换下来的这一批,等在用的快到期前,提前安排送检,正好到期更换
增增增 发表于 2024-7-24 20:59:13 | 显示全部楼层
替换下来的压力表只要是强检性质的,就已经在上级机构登记造册 了,必须按照6月有效期使用,到期送检,不可到期前再送,就超期了,系统会显示的
 楼主| 菠萝吹雪2142 发表于 2024-7-25 08:02:23 | 显示全部楼层
增增增 发表于 2024-7-24 20:59
替换下来的压力表只要是强检性质的,就已经在上级机构登记造册 了,必须按照6月有效期使用,到期送检,不可 ...

这个确实,但如果实际按这样操作的话,压力表拆装工作量就比较大,特别我这边还是上百个,设备要骂人了【无奈】
增增增 发表于 2024-7-25 08:10:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 增增增 于 2024-7-25 08:12 编辑
菠萝吹雪2142 发表于 2024-7-25 08:02
这个确实,但如果实际按这样操作的话,压力表拆装工作量就比较大,特别我这边还是上百个,设备要骂人了【 ...


没办法,目前是各单位有各自的制度,要不然你就错开报2批强检的压力表,中途替换
wellbook 发表于 2024-7-25 08:13:21 | 显示全部楼层
我们这里就是申报一批备用,使用前送检检定
 楼主| 菠萝吹雪2142 发表于 2024-7-25 08:28:34 | 显示全部楼层
wellbook 发表于 2024-7-25 08:13
我们这里就是申报一批备用,使用前送检检定

这个我之前咨询过我这边检测院的,说是不行呀,检测院那边也是监控着的,临期会提醒,您是怎么操作的呢
 楼主| 菠萝吹雪2142 发表于 2024-7-25 08:29:42 | 显示全部楼层
增增增 发表于 2024-7-25 08:10
没办法,目前是各单位有各自的制度,要不然你就错开报2批强检的压力表,中途替换 ...

好的,谢谢回复